Сообщение #1 : 25 Мая 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Вводные данные

1.   Два ввода от ТП, установлены два ВРУ типа «ВРУ1»  - ВРУ 1 и ВРУ2. Питающие сети от ТП - TN-C, на вводах производится разделение  PENов.
2.   ВРУ1  - 2 и 3 категория  ж/д, схема  креста на вводе.  ВРУ2 – 1  категория  ж/д.,   на вводе АВР 3 к 1.
3.   Устанавливается отдельностоящее РУ  с блоком   управления освещением ( типовое решение для  ВРУ  типа «ВРУ1 -   реле времени и    сумеречн. Реле.)
4.   На это РУ    ввод от  ВРУ 1 и ввод  от ВРУ2.  Оба ввода -5 ти жильные

Вопрос. N  шина  в этом РУ объединена с N –ми ВРУ1 и  ВРУ2.  Это ХРЕНЬ ? (просто никогда не собирал  ВРУ на базе ВРУ1, только 8505, 8504.
* АО и РО от БУО.dwg
(185.29 Кб)  [скачать]  [загрузок: 83]

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2016 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Схема вырвиглазно нарисовано.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Мая 2016 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

это не схема, это скетч для форума, схема у проектировщика   еще хуже ))))нарисована

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2016 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Где какие шины?
Что за красная линия?
Почему на БУО только фазные проводники подключаются?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Мая 2016 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

шины  N ВРУ1 (ввод 1 от ТП) и  ВРУ2 (ввод 2 от ТП) объединены  на  РУ (распредустройстве с  БУО  http://www.proelteh21.ru/20-sxemy-panelej-upravleniya-osveshheniem-s-buo-vru   Все производители  ВРУ пишут что секции  подключаются от панели осветительной нагрузки и панели  силовой нагрузки)

? (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Мая 2016 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Крайне непонятный скетч.
Может быть все-таки РЕ объединена, а не N?
И, к слову, всегда смущали подобные БУО, как мне кажется, они нарушают ПУЭ

6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Мая 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

в формулировках  производителя ( "подключается к  панели осветительной нагрузки"  , "подключается к   панели  силовой нагрузки" ) криминала нет. А вот когда  часть БУО (аварийное освещение) подключена  совершенно  к другому электровводу - вот тут  я приуныл....

? (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Мая 2016 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Там физически в одном шкафу автоматы РО и АО.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Мая 2016 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

ок, я  ухожу от требования  п. 6.1.27  к групповым щиткам  и  делаю БУО   распределительным, к нему подключаю щиты РО и АО.  6.1.27  формально перестает действовать

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 612, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines