Сообщение #1 : 26 Мая 2016 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Экспертиза выдала заключение со школьными ляпами, перепутали кВт с кВА, хорошо хоть не в кг написали. Цифры фантастичны. Но требование Заказчика:-сдать 6 экз. проекта, приведенного в соответствие с заключением экспертизы))). Заказчику что кВт,что кг -все одно, главное чтобы циферки совпадали))). На вменяемость рассчитывать не приходиться.
Экспертиза проходила в другом городе, связаться с экспертом можно по электронной почте, проходил экспертизу гип от заказчика с полным комплектом.
Я сообщила ГИПу заказчика, что заключение в части указанных нагрузок не соответствует ни одному проекту и невозможно подбивать всю документацию под этот бред, но он только повторил требование-подбить проект под заключение.
Что делать? Писать эксперту есть смысл?
Дело в том, что внутрянка меняла нагрузки около 20 раз по замечаниям экспертизы, соответственно и мое внешнее электроснабжение приходилось корректировать, какой из вариантов проекта прошел экспертизу угадать непросто, ГИП ответить не может, или не хочет.
* Doc1.docx
(561.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2016 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

у любого эксперта есть телефон!
да че, просто колонки местами надо поменять, эксперт тоже человек...ошибся столбиками
Амира
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Мая 2016 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Эксперт находится очень далеко, да можно позвонить (реально дорого), но что я скажу-исправьте заключение, которое уже уехало?. Оно официально выдано, меня интересует порядок правки таких ляпов и кто это должен делать. Если экспертизу проходил заказчик,то по моему он и должен слетать в то чудное место за свой счет и внести исправления. Но я же объясняю -заказчику что кВт,что кг--главное чтоб циферки совпадали. Там не только колонки местами надо менять,там вообще цифры с разных проектов.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2016 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

ОФИЦИАЛЬНО укажите заказчику на всю "бредятену" и в конце добавьте "но по вашему желанию исправляем в соответствии с требованиями экспертизы"

Проектант (Самара, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Мая 2016 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Что делать? Писать эксперту есть смысл?

Руководствоваться договором. Раз заказчик проект принял, то с экспертизой это его проблема, тем более раз там ляпы.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Мая 2016 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Ну так там ведь даже мощности трансформаторов указаны заниженные! вы предлагаете корректировать проект заведомо неправильно?

Инженер ( ? , Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Мая 2016 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Почему Вы считаете их заниженными?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Мая 2016 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

опечатка (вернее, "оглядка" [улыбка]) ) не досмотрела, показалось что есть 1-трансформаторные ТП. Но сути это не меняет, просто масштабы корректировок не такие большие [улыбка].

Инженер ( ? , Украина)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Мая 2016 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

1. Написать письмо эксперту по электронке с указанием несоответствия цифр и прочего.
2. Написать официально Заказчику ответ что указанные в замечаниях цифры не соответствуют переданному проекту. Пусть объяснят откуда такие цифры взяла экспертиза и предоставят вам копию, с которой ГИП ездил к экспертам.
3. В письме написать что готовы внести изменения, но раз заказчик принял проект, а замечания - бред, то все изменения будут рассматриваться как дополнительное желание Заказчика и оплачиваются отдельно. Либо написать что готовы внести изменения по замечаниям, но в связи с ляпами итоговый проект будет недееспособен и все переделки  для запуска будут за счет Заказчика.
Дело в том, что внутрянка меняла нагрузки около 20 раз по замечаниям экспертизы, соответственно и мое внешнее электроснабжение приходилось корректировать, какой из вариантов проекта прошел экспертизу угадать непросто, ГИП ответить не может, или не хочет.

А вот это непонятно... Эксперты делают замечания один раз, на второй раз обычно идет уже заключение... Или вы меняли по замечаниям экспертов Заказчика? И как вы вносили изменения если не знали какой проект последний? Странно как-то

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1610, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines