Вводное распределительное устройство для мобильных зданий. Защита от токов утечки

Количество просмотров - 1546
(ссылка на эту тему)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Мая 2016 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Осталось одно замечание по полигону ТБИ. Экспертиза федеральная, сдать нужно было "вчера".

Текст замечания 1-ой экспертизы. Проверялись файлы1 и 2 (см. вложение)

Нарушено требование п. 7.1.83 ПУЭ, в соответствии с которым суммарный ток утечки сети в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока расцепителя дифференциального тока аппарата защиты.
В проектной документации (схема щита 1ШВР)  рабочий ток утечки сети превышает 1/3 номинального тока расцепителя дифференциального тока вводного дифференциального автоматического выключателя и составляет 11,44 мА (28,6 А х 0,4 мА).

Мой ответ. (см. вложение файлы 3 и 4)

Замечание принимается. Выполнено требование п. 7.1.83 ПУЭ, в соответствии с которым суммарный ток утечки сети в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока расцепителя дифференциального тока аппарата защиты.
Принят вводной дифференциальный автоматический выключатель АД14 4Р 32А 100мА с номинальным током утечки 100 мА.


Пришло сегодня замечание.

1. Нарушено требование п. 1.1.19 ПУЭ, в соответствии с которым
электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны
соответствовать требованиям государственных стандартов.
Согласно требованию п. 4.2.9 ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94
вводно-распределительные устройства мобильных зданий должны
содержать УЗО с уставкой по току утечки не выше 30 мА. В Справке
от 23.05.2016 предусматривается установка на вводе щита 1ШВР
дифференциального автоматического выключателя с расцепителем
дифференциального тока на 100 мА (не обеспечивает защиту человека в
здании от поражения электрическим током).
Для выполнения указанного выше требования транзитная нагрузка
(нагрузка от осветительного оборудования наружного освещения)
может быть выделена из зоны действия дифференциального
автоматического выключателя.



Вопрос: Как выделить транзитную нагрузку?
* 1.pdf
(57.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]
* 2.pdf
(52.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]
* 3.pdf
(59.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]
* 4.pdf
(53.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2016 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

а этот документ к вам вообще применим? если промышленный объект у вас то документ не применим. и зачем вообще ставить на вводе? в этом госте написано что ВРУ должно содержать УЗО но не написано что оно должно стоять на вводе.
считаю УЗО на вводе лишним
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Мая 2016 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

Это металлический вагончик. Но я думаю, что с экспертизой лучше не спорить...))
Получается делаем так.
Вместо вводного УЗО ставим обычный автомат на 32А, а вместо автоматов на освещение, розетки и щит пожарно-охранной сигнализации ставим УЗО на 10 или 16А с током утечки 30 мА?
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2016 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Спорить не нужно, нужно аргументировано сказать эксперту что он не прав, а он не прав т.к. у вас не киоск. И что что металлический вагончик. есть разница между киоском где делают шаурму и вагон-домом охраны. Охрана пройдет инструктаж по всему чему только можно. УЗО только на розетки.
я бы вам сделал замечание по кабелю, не хватает индекса "А", и для внутрянки надо индекс HF там же люди постоянно сидят! и нету линии на пожарку!
на пожарку УЗО вы серьезно?
у вас там печка буржуйка?
мы блок-боксы в двух местах заземляем
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Мая 2016 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое.
Согласен пожарку сглупил....)))
Ага печка.
Завтра попробую дозвонится до эксперта и оставлю узо только на розетки
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Мая 2016 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

 где дрова хранить?[непонятно] или уголь??? так просто интересно))))
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Мая 2016 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

через инет закажут....))
это полигон, когда надо привезут,
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Мая 2016 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)


через инет закажут....))
это полигон, когда надо привезут,

только не пинайте.....если помещение с повышенной опасностью, я думаю вагончик металлический подходит под это определение, то

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки
светильников  общего  освещения  над  п
олом  или  площадкой  обслуживания  менее  2,5  м
применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники
класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом
случае  цепь  должна  быть  защищена  устройством  защитного  отключения  (УЗО)  с  током
срабатывания до 30 мА.....

завтра гляну высоту подвеса светильников, если меньше 2,5М, то похоже Узо и на освещение ставить надо?
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Мая 2016 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)


я бы вам сделал замечание по кабелю, не хватает индекса "А", и для внутрянки надо индекс HF там же люди постоянно

Про А согласен, а вот HF зачем, разве LS недостаточно?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Мая 2016 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Василий П. все верно, но у вагона только каркас металлический!!!! все остальное как правило неэлектропроводное - панели, утеплитель, линолеум! Но чтобы абсолютно удовлетвориться с точки зрения электробезопасности можно и на светильники повесить. вы повесьте светильники второго класса по электробезопасности, сэкономите на УЗО.
Конечно, вам виднее, но делать печку буржуйку это я такого никогда не видел честно говоря, если есть электричесвто дешевле им.
Госсть, вы правы, массового пребывания там нет, охрана может и галогенами подышать!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
RonaldCahHL, Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines