beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288593
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение работ вблизи газопровода. Реализация освещения прожекторами на штативах

Количество просмотров - 2616
(ссылка на эту тему)
Дмитрий ТСМ-СПб
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Мая 2016 года, 00:18
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги!

Решил поинтересоваться у Вас, насколько "адекватной" с точки зрения безопасности является реализация освещения работ рядом с газопроводами с помощью взрывозащищенных прожекторов на штативах.

Ситуация следующая: у нас имеется генератор на 220 В в машине мобильной бригады строителей; есть трансформатор 220 В / 12 В, который установим там же, от него - кабель 12 В до прожекторов (максимально возможной длины, с которой можно работать без существенного падения напряжения); прожектора укомплектованы скобами для монтажа на штативе. При этом на один трансформатор необходимо предусмотреть подключение двух светильников одновременно, поэтому требуются соответствующие разъемы защищенного исполнения. В итоге цепочка получается следующая: генератор ----> трансформаторы (4 шт.) 220/12 В переменного тока ----> прожектора на 12 В переменного тока (8 шт. по 2 на каждой штативе). Рассматривался вариант использования прожекторов на 12 В постоянного тока, но в таком случае трансформаторы должны идти с выпрямителем. Я понимаю, что просто напросто нужен диодный мост и конденсатор, все же готовых решения я не смог найти.



Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Мая 2016 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

а собственно зачем во взрывозащищенном исполнении??? и зачем 12 вольт? ну допустим что взрывозащищенное исполнение нужно а зачем 12 вольт?
Дмитрий ТСМ-СПб
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Мая 2016 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)


а собственно зачем во взрывозащищенном исполнении??? и зачем 12 вольт? ну допустим что взрывозащищенное исполнение нужно а зачем 12 вольт?
прожектора во взрывозащищенном исполнение будут применяться во взрывоопасной зоне, вблизи газопроводов. во всяком случае, при выполнении газоопасных работ должны применяться переносные светильники (в роли которых мы приспособим взрывозащищенные прожектора и переносной штатив) во взрывозащищенном исполнении. исполнение 12-ти вольтовое по той же самое причине

Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Мая 2016 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

подскажите где написано, что должно быть 12 вольт, у вас же по сути наружное освещение площадки, правильно? если вы в трубу лезите или в резервуар или в установку тогда 12 вольт не спорю.
от газопровода 3 м по пуэ считается зона ну 5 для надежности. или это какие то специальные правила?[непонятно]
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Мая 2016 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Рассматривался вариант использования прожекторов на 12В постоянного тока, но в таком случае трансформаторы должны идти с выпрямителем. Я понимаю, что просто напросто нужен диодный мост и конденсатор, все же готовых решения я не смог найти.

Если надо, то примени  блок питания на +/- 12 В на ток который нужен (от зарядки...) или диодный мост... (всяких разных сборок  в магазинах навалом) и т.п. Встроить в корпус тр-ра такое "изделие"не представляет большого труда.

Инженер (Омск, Россия)
Дмитрий ТСМ-СПб
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Мая 2016 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)


Рассматривался вариант использования прожекторов на 12В постоянного тока, но в таком случае трансформаторы должны идти с выпрямителем. Я понимаю, что просто напросто нужен диодный мост и конденсатор, все же готовых решения я не смог найти.

Если надо, то примени  блок питания на +/- 12 В на ток который нужен (от зарядки...) или диодный мост... (всяких разных сборок  в магазинах навалом) и т.п. Встроить в корпус тр-ра такое "изделие"не представляет большого труда.

спасибо, что откликнулись. так и поступим. только встроим мост не в трансформатор, а во взрывозащищенную коробку непосредственно на штативе.

Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Мая 2016 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Как удобней, так и делайте.

Инженер (Омск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 30 Мая 2016 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

у нас имеется генератор на 220В в машине мобильной бригады строителей; есть трансформатор 220В/12В, который установим там же, от него - кабель 12 В до прожекторов (максимально возможной длины, с которой можно работать без существенного падения напряжения)

На напряжении 12 В много ненасвЕтите. Смотрите другие варианты.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Мая 2016 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

Всё познаётся в сравнении, наверно будут и другие варианты 24,48 и т.д.

Инженер (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Мая 2016 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

ктонибудь объясните зачем делать наружное освещение 12 вольт?
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Мая 2016 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Автор ТС

Инженер (Омск, Россия)
Дмитрий ТСМ-СПб
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Июня 2016 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)


ктонибудь объясните зачем делать наружное освещение 12 вольт?
во-первых, это пожелание заказчика. во-вторых, в ПУЭ есть такая фраза (раздел 6, пункт 6.1.17) "...и в наружных установках для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В". В данном случае применяемые прожектора будут выступать в роли именно переносных светильников. Рабочие в свою очередь, смогут безопасно и беспрепятственно перемещать прожектора для освещения рабочих мест. А т.к. зона относиться к категории взрывоопасной, то исполнение прожекторов взрывозащищенное.

Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Июня 2016 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

Что получилось в итоге?

Инженер (Омск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Июня 2016 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)


в ПУЭ есть такая фраза (раздел 6, пункт 6.1.17) "...и в наружных установках для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В". В данном случае применяемые прожектора будут выступать в роли именно переносных светильников.

Переносные и ручные это не одно и тоже. Даже в приведенном Вами п. ПУЭ есть разница для этих категорий и разница с учетом тока (сечений, потерь напряжения....) существенная. Желание Заказчика это конечно аргумент, но Заказчик может и не знать, насколько это усложняет конструкцию, надежность, сложность в эксплуатации и цену конечно. Когда ему это объяснить (а это как раз должен сделать разработчик), то Заказчик зачастую меняет свое первоначальное мнение.

А т.к. зона относиться к категории взрывоопасной, то исполнение прожекторов взрывозащищенное.

А еще взрывозащищенные источники питания и электропроводка, а в комплексе вся электроустановка. На какую зону взрывоопасности Вы планируете это оборудование?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Июня 2016 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий ТСМ-СПб, ну у вас же не ручной светильник получается если он на штативе будет установлен. Это уже какая-то переносная осветительная установка но никак не ручной фонарик на 12 вольт. ну если заказчик платит за это то ладно...
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines