Сообщение #1 : 30 Мая 2016 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите как посчитать/найти/узнать полное сопротивление однофазного трансформатора (допустим ОМ-4/10/0,23) для расчета тока однофазного КЗ. В любых справочных данных нахожу только для трехфазных трансформаторов мощности от 25 кВА.  Пробовал считать, но что то не совсем получается.  

Проектировщик (Омск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Мая 2016 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Если вам нужно узнать ток короткого замыкания в определённой точки цепи, а всех данных у вас нет, то существует упрощённая формула:
   Ik(ı) = Uф / Zт(1) + Zп ,
Где Ik(ı) – ток однофазного КЗ в сети напряжением до 1 кВ, кА;
Uф – фазное напряжение сети для сетей 0,4 кВ, принимается 230 В;
(1) – полное сопротивление питающего трансформатора при однофазном КЗ, мОм; (Zт(1)/3 – величина, в обычной формуле, равна сопротивлению трансформатора при трехфазном КЗ).
Zп – полное сопротивление петли фаза-ноль от трансформатора до точки КЗ, мОм.
Сопротивление Zт(1) определяется с использованием технических данных трансформатора ОМ-4/10/0,23 по следующему выражению:
 Zт=uк U2 н.т/(100 SН.Т) = 55*0,232*0,23/100*0,004 =7,3 мОм
где Uк=55 — напряжение КЗ трансформатора, %; Sн.тр.— номинальная мощность трансформатора, MBА;
Uн.тр.— номинальное междуфазное напряжение трансформатора на той стороне ВН или НН, к которой приводится его сопротивление, кВ.
Сопротивление петли фаза ноль ZП можно рассчитать по выражению:
    ZП = ZП. УД • L1 + ZП.УД • L2 + … + ZП.УДn • Ln,      
где ZП.УД – удельное сопротивление петли фаза-ноль каждого из последовательно включенных участков сети, мОм/м;
    L – длина соответствующего участка сети, м

Для точного расчета пользуйтесь ГОСТ 28249-93

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Павел ЭС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Мая 2016 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое! У меня почему возник вопрос такой: мои коллеги принимают сопротивление трансформатора допустим 3,08 Ом (не мОм) а я считал как и вы написали по этой же формуле Zт. Соответственно у них и ток однофазного КЗ получался маленьким, что приводило к неправильному выбору аппаратуры защиты.  Еще нашел формулу для расчета сопротивления  Zт=10Uк*Uном^2/Sном. Насколько она актуальна и правильна? 

Проектировщик (Омск, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Сентября 2022 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Спустя 6 лет возникла такая же проблема. Zт и Zт(1) это разные вещи. По формуле Zт=10Uк*Uном^2/Sном считается полное сопротивление прямой последовательности, без учета нулевой, поэтому и ток КЗ выше.
Вопрос такой же, как считать ток КЗ от однофазного трансформатора? Обмотка одна, соответственно ни в звезду, ни в треугольник она не соединяется, соответственно, сопротивление нулевой последовательности просто не учитывать и считать через Zт правильно?

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Сентября 2022 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Обмотка одна, соответственно ни в звезду, ни в треугольник она не соединяется

Понятия прямая, обратная, нулевая последовательности существуют только для трехфазной цепи. Они позволяют трехфазную схему привести к однофазной. Если у Вас однофазный трансформатор, то у него ничего этого нет. Есть только сопротивление.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Сентября 2022 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Сопротивление Zт(1) определяется с использованием технических данных трансформатора ОМ-4/10/0,23 по следующему выражению:
 Zт=uк U2 н.т/(100 SН.Т) = 55*0,232*0,23/100*0,004 =7,3 мОм
где Uк=55 — напряжение КЗ трансформатора, %; Sн.тр.— номинальная мощность трансформатора, MBА;
Uн.тр.— номинальное междуфазное напряжение трансформатора на той стороне ВН или НН, к которой приводится его сопротивление, кВ.

Что-то Вы здесь "газанули": Uк=55 — напряжение КЗ трансформатора, % , да и результат с разумом не вяжется  Zт=7,3 мОм для трансформатора в 4 кВА.
Такой результат был бы свойственен трансформатору в 4000 кВА...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Сентября 2022 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите на дату. 6 лет прошло.
Zт и Zт(1) это разные вещи. По формуле Zт=10Uк*Uном^2/Sном считается полное сопротивление прямой последовательности, без учета нулевой, поэтому и ток КЗ выше.

Для однофазного трансформатора это одно и тоже. Формула неправильная. Сопротивление трансформатора относительно номинальных параметров Xт* = Uк/100. Чтобы привести к параметрам схемы надо домножить на Хт.ном = Uном/(1.73 х Iном) = Uном х Uном/(1.73 х Iном х Uном) = Uном^2/Sном.т.
Таким образом Хт = Xт* х Хт.ном = (Uк/100) х Uном^2/Sном.т.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1862, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
AnPo, Земский, Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Posetitel, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines