Сообщение #1 : 06 Июня 2016 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста входит ли в обязанности проектировщика составление таблицы программирования.
Стадия Р. Текстовое описание работы системы есть.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Июня 2016 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

По идее кто-то должен такое сделать. Но для этого проектировщик должен быть "в теме". Если требуют на стадии Р, отвертеться сложно. Могут акты не подписать. Можно попробовать отдать им электронный файл. Кто-то занимается пуско-наладкой.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июня 2016 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)


По идее кто-то должен такое сделать. Но для этого проектировщик должен быть "в теме". Если требуют на стадии Р, отвертеться сложно. Могут акты не подписать. Можно попробовать отдать им электронный файл. Кто-то занимается пуско-наладкой.

да, это стадия Р. экспертиза пройдена по рабочей документации. этот вопрос задала монтажная организация , которая будет работать на объекте. я честно говоря никогда не делал данные таблицы и не представляю что это такое. где вообще сказано что я должен ее сделать? я всегда думал что по писанию работы системы программируют монтажники или специально обученный человек.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Июня 2016 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Вобще надо понимать алгоритм работы. Например, если дымоудаление в жилом доме, нужны привязки реле к шлейфам, время включения реле и т.д. По логике проектировщик должен понимать зачем забивает тот или иной прибор, как управляет клапаном и т.д.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Июня 2016 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)


Вобще надо понимать алгоритм работы. Например, если дымоудаление в жилом доме, нужны привязки реле к шлейфам, время включения реле и т.д. По логике проектировщик должен понимать зачем забивает тот или иной прибор, как управляет клапаном и т.д.

проектировщик то понимает) и есть текстовое описание принципа работы. не понимает монтажник и просит предоставить таблицу.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Июня 2016 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Если на Болиде,то как человек лично программировавший могу конечно что-то составить. Но прикол в том, что этим надо постоянно заниматься.  Так как постоянно идут обновления и доработки новых версий приборов. У меня например перерыв в программировании месяцев восемь уже. Что-то забывается. А так встречал проекты с таблицами программирования. Только найти таких проектировщиков-универсалов большая проблема.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Июня 2016 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

 

Если на Болиде,то как человек лично программировавший могу конечно что-то составить. Но прикол в том, что этим надо постоянно заниматься.  Так как постоянно идут обновления и доработки новых версий приборов. У меня например перерыв в программировании месяцев восемь уже. Что-то забывается. А так встречал проекты с таблицами программирования. Только найти таких проектировщиков-универсалов большая проблема.

да , идет речь о болиде.
но мой вопрос собственно в том , что обязан ли я это делать в проекте или нет. как и что работает я все понимаю. но в плане программирования я не знаю ничего. ввиду того что никогда этим не занимался.
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Июня 2016 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

но мой вопрос собственно в том , что обязан ли я это делать в проекте или нет. как и что работает я все понимаю. но в плане программирования я не знаю ничего. ввиду того что никогда этим не занимался.

а в паспортах и инструкциях по эксплуатации нет?
на крайний случай в проекте...

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Июня 2016 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Не знаю как у Вас в России, а у нас в Беларуси разрабытывается даже отдельная смета на ПНР - пуско-наладочные работы, которая и учитывает все настройки и программирования для системы.
Я как проектировщик должен только алгоритм работы предоставить - что когда и от чего запускается, закрывается, передается, а остальное - дело наладчика...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Знахарь
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс "Проектант"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Сентября 2019 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

Да, на мой взгляд тоже это должно быть в объёмах ПНР, а не в объёме проекта:
https://www.proektant.org/index.php/topic,39101

Samostatný projektant (Brno, Česko)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1892, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines