Категории применения контакторов. Соотношение номинальных токов контакторов AC-1 и AC-3

Количество просмотров - 11911
(ссылка на эту тему)
Дядюшка Сэм
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Июня 2016 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Всегда считал, что для контакторов с одинаковым значением номинального тока по AC-3 (от разных производителей) и номинальные токи по AC-1 должны быть одинаковые.
Но тут столкнулся, что например для контакторов LC1 F400 на 400 А производства Шнайдер AC-1 равно 500 А. А для контакторов AF400 производства АББ АС-1 600 А. Не великовата ли разница? Если смотреть по другим токам, то также не понятно из каких условий рассчитывается значение AC-1. Коэффициенты для разных номинальных токов АС-1 и АС-3, даже в рамках одного производителя, совершенно разные.
Подскажите, может есть формула какая для расчета. А в ГОСТ так запутано, что вообще не поймешь какое должно быть соотношение.

? (Нижний Новгород, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Июня 2016 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Допустимую нагрузку и к-во коммутационных циклов на разных режимах устанавливает производитель. ГОСТы и рассчеты здесь ни причем.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Дядюшка Сэм
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июня 2016 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Почему-же тогда в рамках одной линейки контакторов (от одного производителя) соотношение между токами AC-3  и AC-1 совершенно разное?
Вот пример линейки ABB контакторы AF (см. хотя бы токи в районе 200А)
AC-3   AC-1   
9   25   2,78
12   28   2,33
16   30   1,88
18   30   1,67
26   40   1,54
26   45   1,73
32   50   1,56
38   50   1,32
40   70   1,75
53   100   1,89
65   105   1,62
80   125   1,56
96   130   1,35
116   160   1,38
140   200   1,43
146   225   1,54
190   275   1,45
205   350   1,71
265   400   1,51
305   500   1,64
370   600   1,62
400   600   1,50
460   700   1,52
580   800   1,38
750   1050   1,40
860   1350   1,57
1050   2650   2,52

? (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2016 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Верно вам про производителя сказали - как он пишет, так и есть:
Цитата

ГОСТ Р 50030.4.1-2012
5.3.2.5 Номинальные рабочие токи ( ) или номинальные рабочие мощности
Номинальный рабочий ток контактора или пускателя указывает изготовитель с учетом номинального рабочего напряжения (см. 5.3.1.1), условного теплового тока контактора (пускателя) открытого исполнения или в оболочке, номинального тока реле перегрузки, номинальной частоты (см. 5.3.3), номинального режима эксплуатации (см. 5.3.4), категории применения (см. 5.4) и типа защитной оболочки (при ее наличии).
...

Суть отличий категорий применений хорошо видна в табл. 7 и 10 данного стандарта
Thalys
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июня 2016 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, если я ставлю ИБП (на 11 кВт) после контактора, то это какая категория? AC-1 ?
Дядюшка Сэм
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июня 2016 года, 19:16
(ссылка на это сообщение)

Это зависит от типа нагрузки подключенной к ИБП и его технологии.
В некоторых ИБП есть стабилизаторы напряжения построенные на автотрансформаторах, а значит будет присутствовать индуктивная составляющая. Но больше выбор категории зависит от типа нагрузки подключенной к ИБП.

? (Нижний Новгород, Россия)
Thalys
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июня 2016 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

После ИБП стоят системные блоки, коммутаторы, сервера и шкафы с контроллерами
Дядюшка Сэм
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Июня 2016 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

Берите самый обычный контактор на ток 25А (для 11 кВт). Тем более стоит он относительно дешево, например Schneider Electric из китая LC1E2510M7 при отличном качестве всего 907 рублей тариф. А нормируются они, по умолчанию, на категорию АС-3.

? (Нижний Новгород, Россия)
Thalys
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июня 2016 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

поставил AF26 (ABB), просто у меня путаница с этимим AC-1, AC-3, не до конца понимаю, что это и почему такая разница между ними
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 596, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines