КЛ 6-10 кВ. Совместная прокладка кабелей 6 кВ по надземной эстакаде водопроводов

Количество просмотров - 7600
(ссылка на эту тему)
Balero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Июня 2016 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, господа.

Сделан проект КЛ-6 кВ по надземной эстакаде тепловых сетей. Тепловые сети существующие, магистальные, надземные, высотой где то 5 метров. Конструкция здоровенная, что прокладка одного кабеля не повлияет.

Хозяин этих тепловых сетей не согласовывает прокладку КЛ-6 кВ по ихним сетям и просит ссылку на нормы разрешающие прокладку, а именно ссылку на "совместную прокладку кабелей с надземным водопроводами в одной эстакаде".
Раньше сколько ни делали никаких вопросов не было, и вот новое начальство поставило такой вопрос.

Ссылался на ПУЭ  п.2.3.31 не прокатило, сказали что это подземная прокладка. ссылался на СП 4.13130.2013 п.6.5.59 говорят, что у них не сооружения, а что то линия или сети не расслышал [улыбка]

Помогите с ссылкой, заранее спасибо. Гугл ни чем не помог [грусть]

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Июня 2016 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

А если сети прорвет, что с кабелем будет?
Холоденин Алексей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Июня 2016 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Всегда прокладываем (по возможности) кабели на совмещенных эстакадах.
При этом, у нас не только водоводы, но и технологические с ЛВЖ.
Норматива разрешающего совместную прокладку с тепловыми сетями (где будет прямо сказано, что "разрешается совместная прокладка") вы вряд-ли найдете.
Для взрывоопасных трубопроводов совместная прокладка разрешена п.7.3.121 ПУЭ.
Расстояние от обычных (без ГГ и ЛВЖ) труб до кабеля - табл.2.3.2 ПУЭ.

Кстати - пусть "хозяин этих тепловых сетей" приведет норматив запрещающий совместную прокладку.

Инженер-проектировщик (Ставрополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Июня 2016 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Эстакада- сооружение. Пусть товарищ посмотрит определение сооружения в 384-фз
Balero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Июня 2016 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Написал письмо с ссылками на СП 4 и на ПУЭ гл.7.3 и 2.3.
Посмотрим. что получиться [улыбка]

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Июня 2016 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

ваш выбор  ПУЭ 2.3.133 там ссылка на Таблица 2.3.2. Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений и там наименьшее расстояние От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода -0,5 м

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Balero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Июня 2016 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)


ваш выбор  ПУЭ 2.3.133 там ссылка на Таблица 2.3.2. Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений и там наименьшее расстояние От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода -0,5 м

Нее, вы не поняли. Мне нужно ссылка на нормы, где написано, что разрешается прокладка кабелей по конструкции надземных тепловых сетей

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июня 2016 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

 если конструкция выдерживает механически  то соблюдением нормируемых расстояний между прокладываемыми сетями по ней можно все что угодно , на практике часто кладут и кабели и трубы рядом чтобы не ставить две эстакады а обойтись одной

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Balero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Июня 2016 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)


если конструкция выдерживает механически  то соблюдением нормируемых расстояний между прокладываемыми сетями по ней можно все что угодно , на практике часто кладут и кабели и трубы рядом чтобы не ставить две эстакады а обойтись одной

Нужна ссылка на нормы разрешающие это

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Июня 2016 года, 00:44
(ссылка на это сообщение)

а как на счет - 6.1.26 Для сетей различного назначения допускается как раздельное, так и совместное размещение в общих траншеях, тоннелях, каналах, на низких опорах, шпалах или на эстакадах с соблюдением соответствующих санитарных и противопожарных норм и правил безопасности эксплуатации сетей.

Допускается совместное подземное размещение трубопроводов оборотного водоснабжения тепловых сетей и газопроводов с технологическими трубопроводами, независимо от параметров теплоносителя и параметров среды в технологических трубопроводах. это СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Июня 2016 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ7 нет такого пункта.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Balero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Июня 2016 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

тайна покрытая мраком. собственник этих сетей хочет за аренду его конструкции денег, вот и палки ставит в колеса [улыбка]

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines