Контур заземления пятиэтажного жилого дама. Невозможно проложить полосу по периметру дома

Количество просмотров - 3990
(ссылка на эту тему)
Hanrus@list.ru
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июня 2016 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток.
Имеется 5 этажный жилой дом в котором проводится капитальный ремонт электроснабжения. Предусматривается устройство системы заземления (контур по периметру здания на расстоянии 1 м, глубина 0,7 м сталь 4х40), уравнивания потенциалов (весь металл на вводе в дом, квартирные КУПы) и молниезащиты (катанка по кровле с опусками по фасаду и подсоединением к контуру заземления). Проблема в том, что не получается сделать контур (дом в плотную стоит с двумя другими домами реконструкция которых не предусмотрена). Корректно ли будет две меньшие стороны этого контура (представим его в виде прямоугольника) не прокладывать (со стороны соседних домов), вместо этого выполнить перемычки между ними по середине? Заранее спасибо за внимание.

? (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июня 2016 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

Такой недоконтур располагать в местах возможного нахождения людей опрометчиво.
Я бы делал ЗУ по МЭК 62305-3  типа А и там где нахождение людей в радиусе 3х метров вообще маловероятно.
Или вкратце от Dehn по МЭК 62305
* molniezashhita_Dehn.pdf
(9895.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 218]


Либо в подвале полноценный с размером ячеек не более 20м и на те же не менее 0,7 м в глубь.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Hanrus@list.ru
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Июня 2016 года, 00:56
(ссылка на это сообщение)

А если нельзя то из каких соображений? Мне если честно не понятно почему должна быть имеенно по периметру.

? (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Июня 2016 года, 06:03
(ссылка на это сообщение)

Мне если честно не понятно почему должна быть имеенно по периметру.

Это тип В, но не просто по периметру, а с размером ячейки не более...(до 5 метров) ЕМНИП. Тип В не обязателен, но очень рекомендуемый, по причине выравнивания потенциалов и лучшего обеспечения эквипотенциальности.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Июня 2016 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Так не обязательно по периметру располагать заземлители, главный критерий здесь сопротивление.
Или киньте ссылку где сказано, что надо по периметру?
В ПУЭ написано про подстанции и "контур" от края фундамента на метре, но и этот пункт нарушался всегда, делали "контур" как удобно, и все сдавалось/принималось.
Таракан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Июня 2016 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)


Или киньте ссылку где сказано, что надо по периметру?

РД 34.21.122-87  п.2.26
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Июня 2016 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Согласно Разъяснению Управления по надзору в электроэнергетики Ростехнадзора № 10-03-04/182 от 01.12.2004 могу применять в проектировании как эту РД так и СО 153, в последней сказано:
"3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды

Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки."
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июня 2016 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Согласно IEC 62305-3, глава 5 используют два основных типа (А и В) размещения заземляющих электродов.
Тип А размещения включает горизонтальные или вертикальные электроды, установленные за пределами защищаемого здания и присоединенные к каждому токоотводу.
В расположении типа А общее количество используемых  заземляющих электродов  должно быть не менее двух.
Тип В расположения  включает  либо  кольцевой  проводник вокруг здания,  находящийся  за  пределами защищаемого здания, соприкасающийся с почвой на 80 % своей полной длины, либо  заземляющий электрод в фундаменте.
Желательно, чтобы кольцевой заземляющий электрод (расположение  типа В) устанавливался в земле на глубине не менее 0,5 мм и на расстоянии приблизительно 1 м от внешних стен.
Заземляющие электроды (расположение  типа А) должны быть проложены на глубине по верхнему краю не менее 0,5 м  и распределяться,  по возможности,  равномерно, чтобы свести к минимуму  воздействия электрического взаимодействия в земле.
Можно выполнять для данного здания тип А и В. При выполнении типа В допускается со стороны занятой застройкой не выполнять контур (потому как нахождение людей в этой зоне исключается).

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Июня 2016 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

Я даже не знаю что ответить! [улыбка]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Hanrus@list.ru
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Июня 2016 года, 01:40
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы.будем делать тип В не по периметру а с двух сторон.посмотрим что скажет технадзор,по результатам отпишусь.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines