Аварийное освещение. Допустим ли такой принцип управления?

Количество просмотров - 8666
(ссылка на эту тему)
Sereganika
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июня 2016 года, 23:51
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день!
Прошу поделиться мнением о принятом принципе управления аварийным освещением на объекте производственного назначения:
- планировочное решение - центральный коридор, и производственные помещения расположены с обеих сторон.
- категория по надежности электроснабжения II-я.
- шиты рабочего и аварийного освещения запитаны от разных вводов
- светильники рабочего и аварийного освещения запитаны от щитов рабочего освещения и от щитов аварийного освещения соответственно.
- светильники аварийного освещения  - со встроенными аккумуляторами
- выключатели рабочего и аварийного освещения расположены у дверей в центральном коридоре - по 2 выключателя, имеют разный цвет (белый и серый).
Вопросы:
1. Соответствует ли принятое решение СП 52.13330.2011  пункту 7.113 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения. То есть признать, что персонал всегда при входе обязательно щелкнет двумя выключателями?
2. Существуют ли решения, при которых персонал при входе в помещение, щелкнув одним выключателем, включит оба вида освещения, предусмотренных по вышеописанной схеме?

? (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июня 2016 года, 00:38
(ссылка на это сообщение)

Почитайте ГОСТ Р 50571.5.56. Раздел 560.9
Там Вы увидите. что управление рабочим и аварийным освещением должно быть независимым друг от друга,
Должна быть исключена возможность управления аварийным освещением посторонним персоналом.

И еще один момент. Не плохо бы предусмотреть дежурное освещение. Что бы минимум освещенности был всегда. Иначе кто то задержавшийся на работе будет в темноте пробираться к выходу. Для дежурного освещения освещенность не нормируется, два светильника на  коридор 60 метров достаточно. И выключатель для дежурного в отдельное место. Что бы его никто не мог выключить

Проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июня 2016 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

а почему щит аварийного освещения не напитан от щита противопожарных устройств согласно сп 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Sereganika
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июня 2016 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Потому что аварийное освещение - это не СПЗ

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июня 2016 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Ао- система безопасности, спз-система безопасности. Но ао- не спз, т.к. является более широкой системой. В англии требования к ао изложены в тч в пожарных требованиях и у них наиболее близко контекстно спз и ао. Но даже у них указано, что в отличие от спз ао должно работать и при других чс.
Рекомендацию питать ао от пожарного щита можно считать разумной. Обязательной- вряд ли. Но ряд экспертов считает это обязательным. До прямого разъяснения этого вопроса в нормах точка в нем поставлена не будет.
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Июня 2016 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Как раз в тему, в одном проекте встретил вот что:
"В качестве светильников рабочего и дежурного освещения применяются энергоэффективные светодиодные светильники типа ДВО12 и OCR210-19.
Аварийное освещение выполняется посредством установки в светильники рабочего освещения светодиодных лент 4Вт, подключаемых к блоку аварийного питания БАП INEXI-1/3-8x1-0. При пропадании напряжения в сети освещения автоматически включается светодиодная лента и освещает пути эвакуации в течении 1 часа."

И представляете, все согласовано! Как вам?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Июня 2016 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Бывает
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июня 2016 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

а ваше аварийное освещение используется для продолжение работы? или эвакуации?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2016 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Кстати, вот тоже ролик, где одно осветительное устройство (светодиодная лента) работает как рабочее и как аварийной освещение.

https://www.youtube.com/watch?v=nx4uv3wDg4U
Андрей 75
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Июня 2016 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)


Почитайте ГОСТ Р 50571.5.56. Раздел 560.9
Там Вы увидите. что управление рабочим и аварийным освещением должно быть независимым друг от друга,
Должна быть исключена возможность управления аварийным освещением посторонним персоналом.

И еще один момент. Не плохо бы предусмотреть дежурное освещение. Что бы минимум освещенности был всегда. Иначе кто то задержавшийся на работе будет в темноте пробираться к выходу. Для дежурного освещения освещенность не нормируется, два светильника на  коридор 60 метров достаточно. И выключатель для дежурного в отдельное место. Что бы его никто не мог выключить
Дежурное освещение– это освещение в нерабочее время - правильно. Но если кто то задержится, будет пользоваться рабочим.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Июня 2016 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)


а ваше аварийное освещение используется для продолжение работы? или эвакуации?
Эвакуации
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Июня 2016 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Алекс
Прибор ао должен иметь соответствие стандарту 60598-2-22
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Июня 2016 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

эвакуация? ну предположим это ответ автора  темы ))  - ну я тож так подумал....все таки главный коридор.....наверняка  путь эвакуации...значит ваша аварийное  - эвакуационное, а это система противопожарной защиты

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Июня 2016 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Эвакуация при землятресении, теракте, при отключении ро- это спз? Удивительная логика
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Июня 2016 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

и при  высадке инопланетян и  может быть наверно предположительно как вариант ну вероятно немного что пожарчик более возможен  чем высадка инопланетян... увы но пожары чаще случаются чем инопланетяне высаживаються

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
RonaldCahHL, Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines