Аварийное освещение. Допустим ли такой принцип управления?

Количество просмотров - 8888
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 14 Июня 2016 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)


Никогда комбинированные не применял

Их еще найти надо [улыбка]
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 14 Июня 2016 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Их еще найти надо [улыбка]


Белый Свет какие то предлагает в своем каталоге.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 14 Июня 2016 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

По поводу разных вводов: надо понимать, что независимые ввода- это сильная сторона (в правильном исполнении) нашей энергосистемы, почти национальная особенность. За исключением США (где тоже развита энергосистема), судя по информации из открытых источников, такая схема нечасто встречается
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 14 Июня 2016 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

В США далеко не лучшая энергосистема. У них иногда правительственные здания отключаются.

Проектировщик (Москва, Россия)
Sereganika
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 14 Июня 2016 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Пример (цитата из Заключения - полностью про раздел Электроосвещение):

"Электроосвещение
Проектом предусматривается рабочее освещение, эвакуационное, резервное и ремонтное освещение. Напряжение сетей рабочего и эвакуационного (резервного) освещения 380/220 В, ремонтного  – 24 В.
Эвакуационное освещение предусматривается на всех направлениях эвакуации.
Сети резервного и эвакуационного освещения совмещены.
Резервное освещение выполняется в помещениях, где необходимо продолжение работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Для ремонтных целей в технических помещениях предусматривается переносное (ремонтное) освещение.
Выбор величин освещенностей и качественных показателей осветительных установок произведен на основании СниП 23-05-95* и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 – 03.
В качестве источников света приняты светодиодные лампы.
Управление освещением осуществляется выключателями по месту."
Конец цитаты

? (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 14 Июня 2016 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

цитата из Заключения - полностью про раздел Электроосвещение

Если упомянуто резервное освещение, то это написано после 2011 года. Про использование кабелей FR можно было бы и упомянуть. А то что не упомянуты светильники для АО, соответствующие требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 , это почти никто не требует.
Сети резервного и эвакуационного освещения можно совмещать, но при этом резервное выполнять по требованиям эвакуационного.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 14 Июня 2016 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Если не рассматривать управление- то никакого особого ужаса не вижу
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 14 Июня 2016 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Если не рассматривать управление- то никакого особого ужаса не вижу

В 2011 не требовали так настойчиво управление АО прятать от посторонних, как сейчас в ГОСТ Р 50571.5.56

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1622, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines