Шайбы под гайки шпилек на фланцевом соединении. Необходимость установки?
|
Количество просмотров - 15406
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Inchic
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго времени суток! Задам дебильный вопрос, но мне его задал заказчик и я со своим опытом не знаю как ответить. Вопрос в следующем: зачем вы поставили шайбы под гайки на фланцевом соединении. Мы всегда ставили их и не задумывались на основании чего мы это сделали. Заказчик утверждает что никогда шайбы не ставит.
|
|
|
|
DVolg 174
|
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ»
Особенности монтажа трубопроводов с номинальным давлением свыше 10 МПа
278. В собранных фланцевых соединениях длину шпилек ре- комендуется выбирать так, чтобы выступание шпильки из гайки в резьбовом соединении было не менее шага резьбы. Не рекомендуется устанавливать шайбы между фланцами и гай- ками. Резьбовую часть присоединительного конца рекомендуется выполнять таким образом, чтобы при навернутом фланце резь- бовая часть присоединительного конца трубы выступала от торца фланца на один шаг резьбы.
|
Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
|
|
|
DVolg 174
|
ГОСТ 32569-2013 ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах
11.4 Особенности монтажа трубопроводов с номинальным давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв. см)
11.4.3 В собранном фланцевом соединении шпильки должны выступать из гаек не менее чем на один шаг резьбы. Не допускается установка шайб между фланцами и гайками. При навернутом фланце резьбовая часть присоединительного конца трубы должна выступать от торца фланца на один шаг резьбы.
|
Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
|
|
|
DVolg 174
|
В остальных случаях всегда ставим.
|
Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
|
|
|
Dinosaur
|
Что-то не встречал нигде требования о необходимости установки шайб. Во всех проектах исправно лепим шайбы для фланцев. Причина, наверное, "лишним не будет". Уверен, что заказчики просто не ставят эти шайбы. Хотя формально все должно соответствовать, видимо, заказчик дотошный попался или замечание получал от надзора
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Foxson
|
Вообще шайбы (простые, не специальные) ставят для распределения нагрузки от гайки на фланец. Если твёрдости гайка-фланец заметно различаются, то фланец может быть повреждён (не критично, но повреждён). Дополнительный бонус установки шайб, изготовленным штамповкой, - дополнительная надёжность от самоотвинчвания гайки (штампованная шайба получается в виде тарельчатой пружины). На паропроводах высокого давления почти всегда ставят шайбы (точёные), предохраняют поверхность фланца от задиров и вектор стягивающей силы шпильки максимально перпендикулярен уплотняющим поверхностям фланцевой пары. Если внимательно читать пункт 11.4.3 ГОСТ 32569-2013, то он относится к фланцам особой конструкции - резьбовым. Про какую гайку идёт речь, не совсем понятно - о гайке шпильки или о гайке (контргайке) фланца? Для контргайки фланца шайба точно не нужна.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Inchic
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Речь идёт о гайке шпильки.
|
|
|
|
Foxson
|
Поясните из чего это следует. Этот "пассаж" госта напоминает очередной кривой перевод, вряд ли сами гостотворцы смогут вразумительно что то пояснить.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Иванов Иван
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Не ставим шайбы. И на заводе особо нигде не видел.
|
Руководитель группы (Мозырь, Беларусь)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
Не рекомендуется устанавливать шайбы между фланцами и гай- ками.
Престраховка на тот случай, если шайба лопнет
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
|