Расчет кабельных линий. Формула для расчета потерь напряжения в кабельной линии 0,4 кВ

Количество просмотров - 14860
(ссылка на эту тему)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #106 : 13 Декабря 2017 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

Вообще, 80 градусов по изоляции-это граничная, максимально возможная температура классической ПВХ изоляции в условно длительном режиме, при которой еще не наступает необратимое старение со снижением эксплуатационных характеристик изоляции(70+10) . То есть-эта та температура, которую "со скрипом" еще можно допустить (в длительном режиме), но не более

Я все это отлично понимаю, почему АВВ считает этот режим работы кабеля не предаварийным а режимом нормальной работы? Т.е. по сути выбор кабеля они предлагают делать именно для этого режима.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #107 : 13 Декабря 2017 года, 22:46
(ссылка на это сообщение)

Честно говоря-глубоко фиолетово, что там думает АББ))) Цэ ж не критерий истины или икона;) Нам тут своих проблем выше головы.
Вон, например, по публичному обсуждению проекта новой редакции СП 6.13130 на 0-1 уже четвертая "серия" переполняется , а конца и краю не видно
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #108 : 13 Декабря 2017 года, 22:50
(ссылка на это сообщение)

Вон, например, по публичному обсуждению проекта новой редакции СП 6.13130 на 0-1 уже четвертая "серия" переполняется , а конца и краю не видно

Да, с нормативкой есть проблемы и это очевидно.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #109 : 14 Декабря 2017 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Например вот таблица и формулы для расчета активного сопротивления из справочника Карпова, Козлова "Справочник по расчету проводов и кабелей 3-е издание"- температура не указана но значения ниже чем у АББ.

В этой таблице указаны сопротивления при температуре очень близкой к 20 градусам. У 185 квадрат сопротивление при 20 градусах 0,1 Ом/км(по той информации, которой я распологаю), а в таблице 0,103, что, в принципе почти одно и то же.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #110 : 14 Декабря 2017 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

В этой таблице указаны сопротивления


Есть ГОСТ 22483-2012 Жилы токопроводящие для кабелей проводов и шнуров. Там всё есть, что Вам нужно.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #111 : 14 Декабря 2017 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

которую "со скрипом" еще можно допустить

Имеется ввиду "с хрустом" ?
Предлагаю не обращать внимания на забугорные ненормативы.
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #112 : 14 Декабря 2017 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

почему АВВ считает этот режим работы кабеля не предаварийным а режимом нормальной работы?

Там про режим ничего не написано. Я думаю, что ABB просто предлагают максимально перестраховаться и взять запас, основанный хоть на чем-то. А вот то, что они никак это не объяснили - минус им)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #113 : 14 Декабря 2017 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Там про режим ничего не написано. Я думаю, что ABB просто предлагают максимально перестраховаться и взять запас, основанный хоть на чем-то. А вот то, что они никак это не объяснили - минус им)

Мое мнение : - раз максимальные потери в кабеле будут при его максимально допустимом нагреве в рабочем режиме, то АВВ и дает этот режим т.к. в остальных потери будут меньше

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #114 : 14 Декабря 2017 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Думается норматив падения напряжения (и потерь) подразумевает все же нормальный режим (с темп.до 65-70), а не перегруз (с темп. до 80-90, к прим.)
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1085, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines