Расчет токов КЗ в сетях выше 1 кВ. Учитывание подпитки от асинхронных двигателей

Количество просмотров - 4981
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Июня 2016 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

В ЦИРКУЛЯР № Ц-02-98 нашел что начальное значение периодической составляющей для двигателей 6 кВ можно примерно брать как 5,5 Iн двигателя.
Что примерно соответствует расчетным значениям по ГОСТ и учебникам.
Не могу разобраться как дальше считать ток кз в выбранной точке.
Могу ли я принять АД как источник питания и, зная ток кз через сопротивление системы и проводников, определить ток в заданной точке. А после данное значение сложить с током кз при питании от точки подключения?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июня 2016 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

если все молчат, вставлю свои 5 копеек:
именно так и надо сделать - принять АД как источник питания за своим сопротивлением и сопротивлением соединяющих кабелей, при этом не забывать, что ток КЗ от АД затухает, поэтому к расчетному моменту времени он может быть значительно меньше, чем 5,5Iн двигателя, а может и вообще сойти на 0.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июня 2016 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Ну, асинхронники же вообще допускается считать без апериодики.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Июня 2016 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Беляев АВ по данной формуле циркуляра в беседе высказывал негативное отношение- она дает нереально высокое значение теплового импульса, тогда как в реальности затухание наступает намного быстрее
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Июня 2016 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

у двигателей не только апериодика, но и периодическая составляющая затухает, двигатели, они же не генераторы
хотя и у генераторов там тоже не все так просто
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июня 2016 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Почему не могут доступную методику для расчета токов КЗ разработать?

Начальство сказало что нет времени считать с подпиткой и ждать всех исходных данных, так что считаем так.
Хотя у нас на 100мВТ и 10 РП где-то 20-30мВт будет двигательной нагрузки, подключаемой к этим РП напрямую.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Июня 2016 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Ёпт! простите за сильное восклицание
такую подпитку надо обязательно учитывать, хотя бы 5,5Iн (с запасом)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Июня 2016 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

если вы проектируете завод на 100 мегават, купите калькулятор под название энерджисиэс за 70 тыщ, в нем все можно учесть. стоимость копейки по сравнению со стоимостью проектирования.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Июня 2016 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

если вы проектируете завод на 100 мегават

Не, не проектирую. Участвую в отбивании от экспертизы, которая требует проверку по кз провести. При чем заканчиваю я завтра, а послезавтра в отпуск ухожу.
купите калькулятор под название энерджисиэс за 70 тыщ

EnergyCS.
Что за зверь? Насколько полезен и необходим?
стоимость копейки по сравнению со стоимостью проектирования.

Денег там кот наплакал, насколько я знаю.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Июня 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)


если вы проектируете завод на 100 мегават

Не, не проектирую. Участвую в отбивании от экспертизы, которая требует проверку по кз провести. При чем заканчиваю я завтра, а послезавтра в отпуск ухожу.

Странное занятие...
ЭнерджиСиЭс - просто прога, которая считает токи КЗ, к ней надо приноровиться - кривоты там хватает
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Июня 2016 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

EnergyCS - ряд вобщемто неплохих програмулек, согласен что местами очень кривеньких, но это лучше чем ничего когда сеть большая.
При чем заканчиваю я завтра, а послезавтра в отпуск ухожу.
ну собственно...держитесь там!
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Июня 2016 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

хорошего настроения [улыбка]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Июня 2016 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

ну собственно...держитесь там!

Да я уже посчитал все, хоть и без подпитки. Осталось только оформить.
И вопрос про зу решить.
Так что я укладываюсь в срок.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Июня 2016 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Вопрос даже не в амплитуде тока от движка, а в его затухании. Как я понимаю, Беляев с этим не согласен
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Июня 2016 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)


ну собственно...держитесь там!

Да я уже посчитал все, хоть и без подпитки. Осталось только оформить.
...

ПУЭ такой подход не одобряет
1.4.9. В электроустановках до 1 кВ и выше при определении токов КЗ для выбора аппаратов и проводников и определения воздействия на несущие конструкции следует исходить из следующего:
...
6. Должно учитываться влияние на токи КЗ присоединенных к данной сети синхронных компенсаторов, синхронных и асинхронных электродвигателей. Влияние асинхронных электродвигателей на токи КЗ не учитывается при мощности электродвигателей до 100 кВТ в единице, если электродвигатели отделены от места КЗ одной ступенью трансформации, а также при любой мощности, если они отделены от места КЗ двумя или более ступенями трансформации либо если ток от них может поступать к месту КЗ только через те элементы, через которые проходит основной ток КЗ от сети и которые имеют существенное сопротивление (линии, трансформаторы и т. п.).
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines