Зажим контактный для ввода трансформатора по стандарту DIN. Подсоединение провода к зажиму

Количество просмотров - 2847
(ссылка на эту тему)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Июня 2016 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Товарищи, есть вопрос: отечественные поставщики выпускают зажимы контактные для вводов трансформатора (флажки) по стандарту DIN, пример на фото.
1000-standart-DIN.jpg
 
* 1000-standart-DIN.jpg
(16.53 Кб, 640x376)  [скачать]  [загрузок: 244]
Стандартные А2А выполняются с иной разметкой отверстий.
Как к такому зажиму присоединять провод?
Zeu
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Июня 2016 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Немного не понял вопроса. Это аппаратные зажимы накручиваются на шпильку тр-ра,фиксируются 2-мя болтами(закручиваются в резьбу) , а на лопату присоединяется шина (болт-гайка 2 шт)

Энергетик (Волгоград, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июня 2016 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

проводом подключиться надо
вариант через шину есть, но это уже перебор: шпилька трансформатора - DIN зажим - переходная шина - аппаратный зажим - провод. слишком уж много промежуточных звений, данный DIN зажим и призван исключить шину между шпилькой и зажимом провода.
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июня 2016 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

Наверное, не стоит зацикливаться на А2А. Применяйте обычные ТМЛ или ТА. При этом используется одно из отверстий в зажиме, но для провода или кабеля наконечника с одним отверстием для крепления вполне достаточно, лишь бы поверхность его в воздухе не висела. Для подключения нескольких проводов используются оба отверстия, или поверхность зажима с обеих сторон. Итого - можно подключить к одному зажиму до 4 проводов или жил.
Так реально на монтаже делаем. Всех устраивает, и трансформатор - в том числе.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Июня 2016 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

наверно здесь лучше подходят А4А
ТМЛ и ТА наверно будет не удобно крепить

Проектант (Самара, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июня 2016 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Проектант 63, А4А тоже не подойдут, разметка отверстий у вывода по европейским стандартам, она не совпадает с российскими. Предложили заказывать аппаратники без отверстий и отверстия высверливать по месту, но я хочу найти именно стандартное решение без "допилов напильником".
Идея с кабельными наконечниками ТМЛ имеет место быть, буду думать еще.
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Июня 2016 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

А какая проблема заказать импортный аппаратный зажим (их в России полно подают)?
Или замените этот контактный зажим на наш АШМ или иной аналог (производителей полно), а к тему уже обычный А2А

Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Июня 2016 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

А трансформатор уже изготовлен и поставлен? А то пропишите изготовителю требование изготовить контактный вывод в соответствии с Вашими размерами отверстий (всегда так делаем - все изготовители сверлят отверстия под наши стандартные размеры)

Технический директор (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Июня 2016 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)


А какая проблема заказать импортный аппаратный зажим (их в России полно подают)?
Или замените этот контактный зажим на наш АШМ или иной аналог (производителей полно), а к тему уже обычный А2А

прошу совета, сам пока не могу найти иностранные зажимы, может кто из форумчан уже сталкивался с такими. даже у поставщиков иностранных выводов спрашивал, как к ним подключаться, они не знают, говорят, что поставляют выводы, а дальше уже не их дело.
замена на АШМ - не уверен, что у иностранцев резьба метрическая по ГОСТ, но пока самый нормальный вариант.
транс уже поставляется заказчиком, запросить изменения нет возможности.
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Июня 2016 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте поискать поставщиков фирмы Gorny (раньше они достаточно активно поставляли в РФ), или свяжитесь с самой компанией,
Они должны сделать (каталог прилагаю).

Или свяжитесь с отечественным заводом (например товарковский завод) и уточните, могут ли они изготовить аппаратный зажим А2А с нестандартным расположением и размером отверстий. Только заранее получите точный чертеж контактного вывода от изготовителя трансформатора со всеми размерами (а то может быть там подойдет А4А, закрепленный на 2 болта по диагонали)

Насколько я помню, раньше готовы были делать нетиповые решения.
* Gorny_Katalog.pdf
(3961.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]

Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Июня 2016 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Еще вариант, озадачиваете поставщика трансформатора, чтобы в комплект поставки включили прессуемый аппаратный зажим в требуемом количестве (марку и типоисполение возьмите из каталога Gorny, укажите, что могут поставить аналог любого изготовителя). Им проще будет закупить в Европе и привезти комплектно с трансформатором (изделие с копеечной ценой, но геморроя с растаможкой по самую шею)

Технический директор (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Июня 2016 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

спасибо
все удочки закинул, буду ждать ответов
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Июня 2016 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте переговорить с поставщиками зажимов для трансформаторов
(например https://trans-mtk.com/products/komplektuyushchie/zazhimy-dlya-tmg/ )
Может они подберут что-то вместо АШМ.

Технический директор (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Июня 2016 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

удалось созвониться с заводами, выпускающими отечественные зажимы, некоторые готовы сделать отверстия под заказ. думаю, это самый оптимальный выход.
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Июня 2016 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

это будут "золотые" зажимы [смех]
проще совет Mr. energo из 4 поста

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 637, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines