Прокладка электрических цепей совместно с кабелями ЛВС в квартире. Требования к прокладке

Количество просмотров - 1896
(ссылка на эту тему)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июня 2016 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Собственно вопрос в названии темы: какие нормы нужно соблюсти при совместной прокладки электрических цепей и цепей ЛВС в квартире?

Можно ли витую пару и 3*2,5 прокладывать в одной штробе или их нужно разносить по разным трассам или в одной шторобе можно, но в гофр. трубах?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июня 2016 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

Можно ли витую пару и 3*2,5 прокладывать в одной штробе или их нужно разносить по разным трассам или в одной шторобе можно, но в гофр. трубах?


Здесь многое зависит от тока в электрическом кабеле. Если 10 А и больше, то лучше разнести по разным трассам. Есть варианты экранированных витых пар, но есть особенности заземления экрана витой пары и можно не правильно заземлить. Это к компьютерщикам вопрос как правильно заземлить экран.
Если ток в кабеле 1-2 А, то наводок на витую пару не должно быть. И просто в разных трубах в одной штробе.

Проектировщик (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июня 2016 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

Здесь многое зависит от тока в электрическом кабеле. Если 10 А и больше, то лучше разнести по разным трассам. Есть варианты экранированных витых пар, но есть особенности заземления экрана витой пары и можно не правильно заземлить. Это к компьютерщикам вопрос как правильно заземлить экран.
Если ток в кабеле 1-2 А, то наводок на витую пару не должно быть. И просто в разных трубах в одной штробе.

желательно увидеть ссылки на соотв НТД где эти условия описываются и указываются допустимые расстояния и способы прокладки групповых эл. цепей и цепей ЛВС

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июня 2016 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п.2.1.16. «В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала».

Когда трасса информационных кабелей совмещена с электроснабжением следует использовать основные принципы разделения кабелей данных и силовой проводки. Уровень электромагнитных помех можно свести к минимуму при помощи кабельного желоба с высокими краями, особенно если силовые кабели распределены по одному краю, а кабели данных по другому с использованием металлического разделителя (См. EIA/TIA 569 или EN50174-2 (Planning and installation practices) для дополнительной информации).
Силовой         Информацион.      Без перегородки         Аl перегородка.       Fe переuородка.
Неэкранир.   Экранир.                  64mm                          30mm                        25mm

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Июня 2016 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п.2.1.16. «В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала».

Когда трасса информационных кабелей совмещена с электроснабжением следует использовать основные принципы разделения кабелей данных и силовой проводки. Уровень электромагнитных помех можно свести к минимуму при помощи кабельного желоба с высокими краями, особенно если силовые кабели распределены по одному краю, а кабели данных по другому с использованием металлического разделителя (См. EIA/TIA 569 или EN50174-2 (Planning and installation practices) для дополнительной информации).
Силовой         Информацион.      Без перегородки         Аl перегородка.       Fe переuородка.
Неэкранир.   Экранир.                  64mm                          30mm                        25mm



Спасибо! Т.е. в одной штробе в бетоне, но в разных ПВХ гофрах, типа "нг" которые, получается не запрещено прокладывать групповые эл. цепи и цепи ЛВС?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июня 2016 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Можете не заморачиваться и до розеток прокладывать их вместе.
1) при длине линий до 20-30 метров - даже на неэкранированном UTP вредного влияния вы попросту не заметите (даже если нагрузкой параллельной силовой линии будут китайские светодиодные светильники без помехоподавляющих цепей).
2) при длине линий больше 20-30 метров - проложите экранированный кабель STP, благо он стоит не намного дороже (главное - заземляйте экраны всех квартирных кабелей ЛВС только в одной точке - например, возле роутера)...
UPD:
электрическая прочность изоляции кабеля Cat5e по стандарту - 300 вольт. Так что разделять их в отдельные трубы - тоже не обязательно!
(хотя, если делаете проект не для себя - ради 100% удовлетворения НТД таки да, придется заложить в отдельные гофры)

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июня 2016 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

См. ГОСТ Р 50571-4-44-2011.
444.6 Разделение цепей
444.6.1 Общие требования
Требования к разделительным расстояниям по условиям электробезопасности и по условиям электромагнитной совместимости в некоторых случаях могут быть различными.
444.6.2 Указания по проектированию
При параллельной прокладке кабелей для передачи информации и силовых кабелей следует выполнять следующие условия (см. рисунки 44.R17А и 44.R17В). Если длина параллельно проложенных кабелей равна или менее 35 м, разделение не требуется.
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июня 2016 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за мнение, этот же вопрос задал в соседнем подразделе "Локальные сети передачи данных", там мне ответили что нужно разделять и дали ссылку на СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования

СП 134.13330.2012
7.3. Прокладка абонентских сетей

7.3.1. Кабели и провода абонентских сетей следует прокладывать по специальным конструкциям или непосредственно по стенам зданий.
.
.
7.3.4. Кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола, а также в местах, где возможны нарушения исправности проводки, должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью, а в местах, не связанных с постоянным пребыванием людей, проложены в пластмассовых трубах или в металлорукавах.
.
7.3.6. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей электросвязи и электропроводки напряжением 220 В. При этом провода и кабели электросвязи должны быть отделены от электропроводки перегородкой или проложены по отдельным полкам.
7.3.7. Прокладку абонентских сетей в жилых зданиях от этажных шкафов до квартиры следует предусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных конструкций, при этом число каналов в коробах и плинтусах должно быть не менее двух. Допускается прокладка этих сетей в трубах в подготовке пола.


Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Июня 2016 года, 05:17
(ссылка на это сообщение)

мне ответили что нужно разделять и дали ссылку на СП 134.13330.2012

Да, получается, что нужно разделять.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46