Сообщение #1 : 18 Июня 2016 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)

Собственно вопрос в названии темы: какие нормы нужно соблюсти при  совместной прокладки электрических цепей и цепей ЛВС в квартире?

Можно ли витую пару и кабель ВВГнг-ls прокладывать в одной штробе или их нужно разносить по разным трассам или в одной шторобе можно, но в гофр. трубах?
Желательно со ссылками на НТД

Заранее большое спасибо!

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
В. Г.
***
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июня 2016 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

СП 134.13330.2012
7.3. Прокладка абонентских сетей

7.3.1. Кабели и провода абонентских сетей следует прокладывать по специальным конструкциям или непосредственно по стенам зданий.
.
.
7.3.4. Кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола, а также в местах, где возможны нарушения исправности проводки, должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью, а в местах, не связанных с постоянным пребыванием людей, проложены в пластмассовых трубах или в металлорукавах.
.
7.3.6. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей электросвязи и электропроводки напряжением 220 В. При этом провода и кабели электросвязи должны быть отделены от электропроводки перегородкой или проложены по отдельным полкам.
7.3.7. Прокладку абонентских сетей в жилых зданиях от этажных шкафов до квартиры следует предусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных конструкций, при этом число каналов в коробах и плинтусах должно быть не менее двух. Допускается прокладка этих сетей в трубах в подготовке пола.


Руководитель (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июня 2016 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

В. Г. , спасибо! Получается, что прокладка групповых эл. сетей и ЛВС в штробе жб конструкций - читай в "каналах строительных конструкций" должно осуществляться раздельно, т.е., например, в разных трубах, например в эл. тех. ПВХ "гофрах"
Я правильно понимаю?

И еще вопрос, существуют ли нормы (габариты) по параллельной (раздельной) прокладки эл. сетей и ЛВС, в т.ч. витая пара, телефон, сигнализация(пожарная и охранная), аудио и видео (hdmi), по соображениям эл.магнитной совместимости?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
В. Г.
***
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июня 2016 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Основным документом были раньше ОСТН -600-93 (отменены)
По пожарной сигнализации есть прямая норма, запрещающая совместную прокладку СВОД ПРАВИЛ
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СП 6.13130.2009
4.13. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Есть невнятные указания в ГОСТ Р -53246 -2008 Системы кабельные структурированные Проектирование основных узлов системы. Общие требования




Руководитель (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Июня 2016 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

В. Г. , спасибо большое!

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Июня 2016 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Основным документом были раньше ОСТН -600-93 (отменены)

а какими НТД сейчас регулируются эти вопросы?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
В. Г.
***
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #7 : 21 Июня 2016 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Сейчас рекомендациями СП 134.13330-2012. Обязательных к применению норм почти не осталось. Связано это, прежде всего со вступлением в ВТО и требованием гармонизировать технические нормативы со всемирными (читай американскими) стандартами. Которые имеют, в основном, рекомендательный характер.
Что касается взаимных влияний, то по настоящему, это расчетный параметр (ы), кто изучал дисциплину "линии связи" знает о чем это.
Для желающих пополнить теоретические познания "без формул" -книга во вложении

Руководитель (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Июня 2016 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

В. Г. , спасибо большое!!!

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Вчера в 13:25

Вчера в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 559, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines