КЛ-0,4 кВ. Защита кабеля от перегрузки

Количество просмотров - 3760
(ссылка на эту тему)
Zeal 23
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Июня 2016 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

От ТП-10/0,4 есть фидер питающий АВР в торговом центре. В АВР входные аппараты на 100А (по проекту внутрянки нагрузка 50кВт). Для соблюдения селективности на отходящей линии в ТП я запроектировал выключатель на 125А и выбрал кабель АПвБбШвнг 4х120  Iдд = 140А (ГОСТ 50571.5.52-2011: Iдд = 174А; коэф. по таблице В.52.15 = 1,04, коэф. по таблице В.52.16 = 1,19;  коэф. по таблица В.52.19 = 0,65). Заказчик посчитал сам и выбрал АПвБбШвнг 4х70 Iдд = 105А (ГОСТ 50571.5.52-2011: Iдд = 130А; с теми же коэффициентами).
Теперь вопрос: Требуется ли данный кабель защищать от перегруза и токов КЗ, или данный кабель стоит защищать только от токов КЗ? И на какие пункты ПУЭ можно сослаться, чтобы не менять кабель в проекте где написано, что кабель все таким требуется защищать от перегруза и токов КЗ.
По пунктам ПУЭ Глава 3.1 п.3.1.9 есть фраза "Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3". И по п.3.1.10 кабель не имеет горючей наружной оболочки (нг) и по условиям технологического процесса не будет возникать длительная перегрузка (тем более на АВР стоят автоматические выключатели , которые и отключатся если будет перегруз), т.е. опять же не требует защиты кабеля от перегрузки.
Т.е. по ПУЭ получается что данный кабель не требуется защищать от перегруза и заказчик прав с сечением кабеля 4х70? Заказчик потребовал официальное письмо с ссылками на нормативную документацию, где написано, что данный кабель стоит защищать от перегруза и токов КЗ и требуется оставить сечения кабеля 4х120 (как по проекту). Мотивация заказчика понятна - удешевить работы.
Столкнулся с таким моментов в первый раз.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июня 2016 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

В АВР входные аппараты на 100А... Для соблюдения селективности на отходящей линии в ТП я запроектировал выключатель на 125А

Эта одна ступень распределения (селективности). При срабатывании любого из них (в ТП иили ВРУ) линия будет обесточена. Поэтому здесь необязательно завышать ток автомата в ТП.
Кроме того, возможно, что цепочка 125-100А будет то же неселективной.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июня 2016 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Теперь вопрос: Требуется ли данный кабель защищать от перегруза и токов КЗ, или данный кабель стоит защищать только от токов КЗ?

Посмортите ГОСТ Р 50571.4.43-2012.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2016 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

У Вас Iдд низковат. По каталогу на кабели алюминий 4х70 держит в земле 178*0,93=165 А.
коэф. по таблица В.52.19 = 0,65

Возможно, что коэффициент прокладки слишком занижен.
Поскольку согласно п.B.52.4.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "групповые поправочные коэффициенты приведены для загрузки по току 100%. При нагрузке меньше 100% поправочные коэффициенты могут быть увеличены".
У Вас загрузка кабеля 4х70 не более 60% (Iдд=1,04*1,19*130=161 А, что близко к каталожным данным).
Если у других кабелей в группе такая же загрузка, то тепловыделения от них будут меньше. И взаимное влияние то же будет меньше. Соответственно Кпр будет больше 0,65. Другое дело, что в реальности будет тяжело посчитать этот коэффициент. Методиики для определения токовой нагрузки ГОСТ Р МЭК 60287 очень сложны. И предназначены больше для изготовителей кабелей.
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июня 2016 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

 АПвБбШвнг - что-то не нашел такого кабеля, может без буквы  П

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июня 2016 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Это сшитый ПЭ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 291, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
RonaldCahHL, Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines