КЛ 0,4-10 кВ. Возможно ли в ж/б лотке установить металлический короб?

Количество просмотров - 2157
(ссылка на эту тему)
STCH
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Июня 2016 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Разрабатываем трассу кабельных линий в ж/б лотках по территории ОРУ. Кабели различного напряжения и функционального назначения: силовые 0,4 кВ, контрольные 220В, контрольные 24В. ПУЭ требует прокладку кабелей 24В отдельно от остальных или оградить перегородкой. В связи с чем вопрос: можно ли в ж/б лотке установить металлический кабельный лоток для кабеля 24В?

Инженер (Челябинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июня 2016 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

А кто запрещает? Но лучше положить ещё один ЖБ лоток, а не тискать все кабели в один лоток "под сурепку"...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
STCH
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2016 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)


А кто запрещает? Но лучше положить ещё один ЖБ лоток, а не тискать все кабели в один лоток "под сурепку"...

Дело в том, что наземные ж/б лотки минимум 500мм в ширину, а кабелей 24В не много, не рационально получается.

Инженер (Челябинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2016 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Это сначала кажется немного, а потом начинается...
Да и заполнять лотки надо не более чем на 60%...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
STCH
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2016 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)


Это сначала кажется немного, а потом начинается...
Да и заполнять лотки надо не более чем на 60%...

Норм по заполненности ж/б лотков в ПУЭ не прописано

Инженер (Челябинск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2016 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

ед что  можно впринципе притянуть к жб лоткам на подстанции это
из ПУЭ 2.3.112. Кабельные сооружения всех видов должны выполняться с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в размере 15 % количества кабелей, предусмотренного проектом (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в последующей эксплуатации и др.).

правда в определении кабельных сооружений 2.3.3. Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты.
лотки не написаны а прописаны короба который по определению
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.

по мне так  поверхностный ЖБ лоток  применяемый обычно на подстанциях больше по определению подходит к коробу, так же тоже требование по лоткам есть в НТП по проектированию ПС  от ФСК СТО
56947007- 29.240.10.028-2009  п. 6.2.4

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июня 2016 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

И к тому же для лишнего лотка, хоть и 500 мм, не всегда есть достаточно места на ОРУ.

Инженер ( ? , Украина)
STCH
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июня 2016 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)




Сейчас на форумах Сейчас на форумах

 
 


Сообщение #1 : Сегодня в 13:57
(ссылка на это сообщение)  
 
" Цитировать  



Разрабатываем трассу кабельных линий в ж/б лотках по территории ОРУ. Кабели различного напряжения и функционального назначения: силовые 0,4 кВ, контрольные 220В, контрольные 24В. ПУЭ требует прокладку кабелей 24В отдельно от остальных или оградить перегородкой. В связи с чем вопрос: можно ли в ж/б лотке установить металлический кабельный лоток для кабеля 24В?

конечно, ПУЭ требует разделение этих цепей. Мне найти этот пункт? Или сами потеряете свое драгоценное время

 



Я удивлен как Вы вообще соизволили потратить свое драгоценное время на набор текста в данной теме. Раз уж так, то соблаговолите потратить еще чуть-чуть на то чтобы понять суть вопроса. Умник

Инженер (Челябинск, Россия)
STCH
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Июня 2016 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)


[/quote]

ед что  можно впринципе притянуть к жб лоткам на подстанции это
из ПУЭ 2.3.112. Кабельные сооружения всех видов должны выполняться с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в размере 15 % количества кабелей, предусмотренного проектом (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в последующей эксплуатации и др.).

правда в определении кабельных сооружений 2.3.3. Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты.
лотки не написаны а прописаны короба который по определению
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.

по мне так  поверхностный ЖБ лоток  применяемый обычно на подстанциях больше по определению подходит к коробу, так же тоже требование по лоткам есть в НТП по проектированию ПС  от ФСК СТО
56947007- 29.240.10.028-2009  п. 6.2.4

Спасибо за такой развернутый ответ!
Есть такой типовой проект 4.407-262 Выпуск 2 "Узлы кабельных лотков" там данные конструкции конкретно называются лотками.
Так же есть типовой проект 4.407-262 Выпуск 1 "Узлы кабельных каналов". Кабельные каналы это те, что укладываются в земле, а лотки по поверхности. По крайней мере я сделал такой вывод из этих типовых проектов.
Спасибо!

Инженер (Челябинск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Июня 2016 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

А как же 2.1.16 ?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
RonaldCahHL, Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines