Здравствуйте, друзья! Прошу помочь с выбором кабеля. Расчет прилагаю. Проблема в том, что время отключения известно только для вводного выключателя питающей подстанции. Сечение из-за этого получается завышеным.
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Diego
|
По длительнодопустимому коэффициенты вы берете как для кабеля проложенного в земле, а дд ток как для воздуха. Уж определитесь. По току кз и невозгоранию расчет ведется по циркуляру Ц-02-98 (Э) По экономической плотности считать нет необходимости.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Diego
|
Ну и с такими защитами примерно 240-300 и будет.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vlb
|
Есть участокт по эстакаде и в земле. Беру наихудшие условия
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Diego
|
В зависимости от длинны этого участка. ПУЭ 2.3.36.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vlb
|
Расчет по циркуляру:
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Diego
|
Ну вот. Считать так надо два раза, с основной защитой идет проверка на стойкость к кз, с резервной защитой на невозгорание. Температуру брать по таблице 6 и 17 ГОСТ Р 52736-2007
Что касается самих защит, то тут слабо разбираюсь. Думаю что вводной выключатель ток кз в конце вашей линии вообще чувствовать не будет и от его уставок отталкиваться бессмысленно. Может быть стоит самостоятельно какие-то значения уставок принять и от них отталкиваться. Например 1 и 1,5с. И указать что кабель выбирался для предельных значений срабатывания защит в такое-то время.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vlb
|
Вот я про то же. Время срабатывания точно будет меньше, но как это обосновать для заказчика
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Diego
|
Расчетом РЗА.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vlb
|
Рза подстанции делает другая фирма и проект не готов. Приведу примерное время и дам примечание про время срабатывания
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Diego
|
Только вот они вам релейку без вашего кабеля не посчитают. Надо же знать токи в каждой точке, замкнутый круг. Пообщайтесь с специалистами другой фирмы.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vlb
|
Какой материал проводников надо брать для кабеля из СП при расчетах по гост р 52736-2007
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Diego
|
Получается сшитый полиэтилен это 250 и 350 градусов соответственно. Кстати допустимый нагрев жил надо по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 таблица 52.1 Реактопласт (сшитый полиэтилен) 90 градусов
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Danilko O
|
Здравствуйте, друзья! Прошу помочь с выбором кабеля. Расчет прилагаю. Проблема в том, что время отключения известно только для вводного выключателя питающей подстанции. Сечение из-за этого получается завышеным.
подскажите по поводу ваших исходных данных. У вас двухтрансформаторная подстанция??? Sн - запрашиваемая мощность по ТУ??? и считаете вы для какой категории надежности?? у меня: беру трансформаторную подстанцию двухтрансформаторная 2х630 кВА, т.к. II категория, 2 ввода, 1 резервный, по ТУ 450 кВт запрашиваемая мощность. Sн в моем случае будет 1134 кВА??? (2х630*0.9=1134) верно?? или ббрать мощность одного трансформатора??? а не двух для Sн?? подскажите
|
Проектировщик (Астрахань, Россия)
|
|
|
Евгений-А
|
Ну для масляных всегда было 1.4х630=882
|
Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
|