Уважаемые коллеги проектировщики, да и все остальные тоже, столкнулся с такой проблемой: 2 3-этажных дома (22 кв. и 24 кв.) с электроплитами должны быть запитаны по ТУ по 3 категории, а по СП 31-110-2003 получается. что такие дома питаются по 2 категории. Другими словами, с ТП должно подаваться 4 кабеля, а по ТУ будет всего 2. Что можно сделать, чтобы и тем и этим угодить? Может кто сталкивался? Слышал про какую-то "закольцовку", но понятия не имею что это такое и как делается... Помогите кто чем сможет, интересно послушать мнения. Спасибо.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Июня 2016 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

2 категория обеспечивается 2 источниками электроснабжения, по идее должно быть 2 кабеля (2 луча).
СП 31 это не нормы, это просто свод правил, документ сугубо рекомендованный.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Июня 2016 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

СП 31 это не нормы

СП 31-110-2003 - это нормативный документ, специально для проектировщиков и монтажников
по табл.5.1 - IIкатегория электроснабжения данных домов.

про закольцовку не знаю что и сказать
по идее двух-стороннее питание обеспечивается

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июня 2016 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, не пойму как обеспечивается 2-сторонне питание. Или вы имеете в виду разветвить оба кабеля, и подать питание с одного на 2 дома, и с другого на 2 дома? Другими словами, 2 кабеля от ТП идут до домов, потом каждый делится на 2, и в итоге получается, что у каждого дома 2 ввода? Если так, то не противоречит ли это каким-либо нормам?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июня 2016 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Слышал про какую-то "закольцовку"

Кольцевая схема электроснабжения. Вид схемы легко гуглится. Информацию можно найти в пособиях или учебниках.
по ТУ по 3 категории, а по СП 31-110-2003 получается. что такие дома питаются по 2 категории

Не думаю что изменение схемы вам поможет, ведь сети закладывают принципиально другое решение и они не будут гарантировать 2 категорию для потребителя.
Из вашего сообщения не ясно что представляет из себя точка подключения, может в сетях просто нет второго источника питания.
В любом случае данный вопрос надо решать с лицом, выдавшим данные ТУ, сошлитесь на СП 31 и РД 34.20.185-94 и спросите что они думают.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Июня 2016 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003 - это нормативный документ


РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа - из того же СП.
Рекомендован, т.е. на него ссылаться в компетентных органах, себе дороже.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июня 2016 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

странные у вас суждения о нормативных документах, видимо вы не проектировщик и вам этот документ просто ни к чему

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июня 2016 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

СП 31 это не нормы, это просто свод правил, документ сугубо рекомендованный.

Ок, и как в таком случае определить необходимую категорию электроснабжения для жилых и общественных зданий?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Июня 2016 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

СП 31 никакой юридической силы не имеет.
В прочем как и ПУЭ.
Однако сложилась практика применения этих документов.
странные у вас суждения о нормативных документах, видимо вы не проектировщик и вам этот документ просто ни к чему

Подобную клоунаду устраивать ни к чему
к, и как в таком случае определить необходимую категорию электроснабжения для жилых и общественных зданий?

Найти документ, откуда взято конкретное требование СП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Июня 2016 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Diego, спасибо за ответ. Точка подключения 1-ого дома - ТП, фидер 8, второго дома - та же ТП, фидер 9. Даже не знаю 1- или 2-трансформаторная. Если 1, то вообще никак невозможно добыть 2 категорию, правильно? А если 2, то нужно по одному кабеля на дом с каждого трансформатора, правильно я понимаю?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Июня 2016 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Скиньте сюда ТУ. Сети вам должны дать 2 категорию. Иначе вы ее не сделаете.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Июня 2016 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Diego, извините, но зачем они Вам? Там написаны точки присоединения "КЛ-0,4 кВ ф. 8 РУ-0,4 кВ ТП-119" и "КЛ-0,4 кВ ф. 9 РУ-0,4 кВ ТП-119".

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Июня 2016 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Два фидера Вам дано, четный и нечетный, скорее всего с разных секций, вот вам и 2 категория.
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Июня 2016 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Нет, всё-таки скину. Прошу читающих обратить внимание на п. 11.3 данных ТУ. Что это значит?
.jpg
 
* .jpg
(1595.4 Кб, 2481x3509)  [скачать]  [загрузок: 139]

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Июня 2016 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Согласно ТУ, очевидно, категория третья.
Данная категория обеспечивается на границе разграничения, т.е. сетевая в точку разграничения пригоняет питания с одного источника.
Про кольцо, возможно, это означает, что две вру между собой соединены, что повысит надежность снабжения при выходе из строя одного из двух фидеров.

----- добавлено 29 Июня 2016 года, 11:21 -----
И вообще, по хорошему, категорию установил тот, кто в свое время, подавал заявку на технологическое присоединение, вот от туда надо начинать поиск. Видимо на том этапе сэкономили, и так как это не противоречит нормативной базе РФ, сетевая выдала такие ТУ.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines