beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288593
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение электрокотлов и приточных систем. Схемные решения

Количество просмотров - 1540
(ссылка на эту тему)
FCB
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июня 2016 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Друзья помогите пожалуйста с электроотоплением.
Необходимо запитать электрокотлы мощностью 2х90 кВт и 4х26,5 кВт приточные системы.
Есть ВРУ в здании, питается от 2КТП-400 кВА выполненый по типовому проекту 407-3-165/75. Категория ЭС 2.
На 1 стороне ВРУ Рр=100 кВт, на 2 стороне Рр= 98 кВт. (Тип ВРУ1-13, рапределительные панели ВРУ1-44 и ВРУ1-47)
Подскажите как подключить такую большую мощность?
Может отдельно поставить ВРУ для электроотопления?
Заказчик хочет обойтись малой кровью.
Однолинейка.jpg
 
* Однолинейка.jpg
(116.74 Кб, 1465x648)  [скачать]  [загрузок: 151]
Схема КТП.jpg
 
* Схема КТП.jpg
(212.34 Кб, 1191x871)  [скачать]  [загрузок: 151]

Инженер (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июня 2016 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

 ставишь вру, с каждой секции ТП  по кабелю на всю мощность (получиться 2 категория)  с распределительного щита запитал    и котлы и приточку

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июня 2016 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

чтото вроде (схематично)
вру.jpg
 
* вру.jpg
(25.5 Кб, 438x368)  [скачать]  [загрузок: 142]

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
FCB
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июля 2016 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)


чтото вроде (схематично)

Скажите пожалуйста, по этой схеме в норм. режиме от двух вводов питание подается или я что то не понимаю?

Инженер (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июля 2016 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

нет, в данной схеме по одному вводу подается питание ....если что с ним случается то переключается  вручную рубильник, хотя  в принципе можно и оба рубильника врубить  ( нужно уточнить конструкцию данных апаратов установленных в данном ВРУ) тогда будут по параллельным линиям питаться, нагрузка на кабели будет в  два раза меньше аварийной (когда один из кабелей отключиться)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июля 2016 года, 06:11
(ссылка на это сообщение)

Подскажите как подключить такую большую мощность?Может отдельно поставить ВРУ для электроотопления? Заказчик хочет обойтись малой кровью.

Малой кровью тут не обойтись...
По какой категории требуется запитать вновь устанавливаемое оборудование? Приточные установки включают в себя устройства плавного пуска?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
FCB
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июля 2016 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)


Подскажите как подключить такую большую мощность?Может отдельно поставить ВРУ для электроотопления? Заказчик хочет обойтись малой кровью.

Малой кровью тут не обойтись...
По какой категории требуется запитать вновь устанавливаемое оборудование? Приточные установки включают в себя устройства плавного пуска?

По 2 категории.
На счет приточных систем их 4 шт ВЕНТС МПА 3500 Е3.  Смежница говорит необходимо только кабель подвести.
По паспорту пробил -Максимальная мощность вентилятора   1270 Вт
                             - Мощность электрического нагревателя   25200Вт
По моему здесь устройства плавного пуска не требуется или я ошибаюсь? 

Инженер (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Июля 2016 года, 05:23
(ссылка на это сообщение)

Дайте больше исходных данных, как будет работать данное оборудование (все вместе или тут и рабочее и резервное), что за здание и есть ли возможность применить кабели большого сечения...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 620, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group