Дизель-генератор на 500 кВА. Рекомендации по выбору

Количество просмотров - 4352
(ссылка на эту тему)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Ноября 2016 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

расход топлива в экономичном режиме работы 230 грамм на 1 кВт*час

"Информация к размышлению". Купил китайский генератор 0,8 ... 1 кВт. В паспорте пишут приблизительно такой же расход бензина 0,23л в час. Заливаю полный бак 5л- хватает на 10 часов. Нагрузка не более 200Вт. В чем подвох?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Ноября 2016 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

230 грамм не в час, а на выработку 1 кВт*час (это если кто забыл мера энергии, а не времени). С 5 литров производитель обещает 5/0,23=21,7 кВт*час, вы получаете 0,2 Вт х 10 час= 2 кВт*час. Разница в 10 раз:  либо вы не всю мощность потребителей учитываете, либо кпд на пониженной нагрузке сильно отличается от кпд в экономичном режиме (именно его указывает производитель через 230 грамм). 200 Вт от 1000 Вт это 20% загрузки. Сам двигатель на холостом ходу для того что бы греться, крутиться и тарахтеть без полезной нагрузки вполне может потреблять те же 200 Вт. Ну и при переводе литров в граммы не забывайте, что литр соляры весит совсем даже не килограмм.

Монтажник (Челябинск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Ноября 2016 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)


230 грамм не в час, а на выработку 1 кВт*час (это если кто забыл мера энергии, а не времени). С 5 литров производитель обещает 5/0,23=21,7 кВт*час, вы получаете 0,2 Вт х 10 час= 2 кВт*час. Разница в 10 раз:  либо вы не всю мощность потребителей учитываете, либо кпд на пониженной нагрузке сильно отличается от кпд в экономичном режиме (именно его указывает производитель через 230 грамм). 200 Вт от 1000 Вт это 20% загрузки. Сам двигатель на холостом ходу для того что бы греться, крутиться и тарахтеть без полезной нагрузки вполне может потреблять те же 200 Вт. Ну и при переводе литров в граммы не забывайте, что литр соляры весит совсем даже не килограмм.

Точно! Надо посмотреть в л или в г расход. Спасибо!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 09 Ноября 2016 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

ну тут напрашивается установка  как минимум двух взаимно резервируемых генераторов

Не, но тут не так все печально. В случае проблем с основной ДГУ, в течении часа могут приволочь и персонал и передвижной резервный.

Прочитал характеристики этого генератора, по-моему это то, что Вам нужно.

Главное чтоб эта модель могла работать в длительном режиме. А с дозаправкой топлива и масла, вроде у производителя видел дополнительные элементы к таким установкам.

Кстати, а кто (в смысле проектировщик какого раздела) должен предусматривать оборудование и дополнительную емкость для топлива и масла? Я, как электрик, вообще далек от этого.

? (Петрозаводск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 09 Ноября 2016 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Кстати, а кто (в смысле проектировщик какого раздела) должен предусматривать оборудование и дополнительную емкость для топлива и масла? Я, как электрик, вообще далек от этого.

У нас бы этим занималось монтажно-технологическое бюро

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Ноября 2016 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

дополнительную емкость для топлива и масла?

Это уже скорее всего будет называться "Склад ГСМ" со всеми сопутствующими "удовольствиями".
Ну а вариант поставить генератор на газу (у источника газа), а до посёлка протянуть ЛЭП - не проходит? Платить по 15 руб за кВт*час не все согласятся.

Монтажник (Челябинск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Ноября 2016 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Ну а вариант поставить генератор на газу (у источника газа)

Увы, поселок на острове в море. Газ там даже близко не добывают и трубопроводов нет. ЛЭП может когда-нибудь и притянут (там где-то есть большая дизельная электростанция) в самом крупном поселке.

? (Петрозаводск, Россия)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 28 Ноября 2016 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Использовал такой вот ДГУ:
дизельная генераторная установка OLYMPIAN™ GEP200-4 с силовым электрическим генератором LL5014Д мощностью 160кВт, 2-й степени автоматизации.
Но это было в техзадании, нужно смотреть что у Вас.
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 01 Декабря 2016 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Но это было в техзадании, нужно смотреть что у Вас.

У меня вообще нет техзадания. Надо чем-то обеспечить постоянное электроснабжение до 80кВт.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines