При согласовании проекта в отделении ОЭКа (ул. Пырьева, 2), было получено замечание: ”указать номинальную и проектную фактическую вторичную нагрузку применяемых трансформаторов тока”. Руководствоваться при этом следовало пунктом 6.7 РМ-2559 и п.6.4.2 ГОСТ 7746-2001 в части соблюдения нижних пределов вторичных нагрузок (3,75 В•А при Рвторичн.ном. = 5,0 В•А). Для снятия замечания были представлены следующие расчетные данные:
Тип тр-ра тока - Т-0,66 Номинальный вторичный ток ТТ, А - 5,0 Класс точности ТТ - 0,5S Номин. вторичн. нагрузка ТТ, В•А - 5,0 Миним. вторичн. нагрузка по ГОСТ 7746-2001, В•А - 3,75 Номин. сопротивл. вторичн. обмотки ТТ, Ом (Zвтор.н) - 0,2 Сопротивление токовой цепи счетчика, Ом (Rприб.) - 0,004 Сечение проводника во вторичной цепи (медь), мм2 - 2,5 Длина проводника, м - 2,0 Сопротивл. проводника вторичной цепи, Ом (Rпр.) - 0,014 Сопротивл. контактов вторичной цепи, Ом (Rконт.) - 0,015 Общее сопротивление вторичной цепи Ом, (Zнагр.) - 0,033 Расчетная нагрузка вторичной цепи, В•А - 4,3
Пояснение, как получилась величина 4,3 В•А: а) номинальный ток 5,0 А может протекать только при замкнутых выводах вторичной обмотки трансформатора тока (конечно, при соответствующем коэффициенту трансформации токе в первичной цепи). Исходя также из паспортных данных о номинальной мощности при этом в 5 В•А, определяем наводимую во вторичной обмотке электродвижущую силу (э.д.с.), равную одному вольту и внутреннее сопротивление вторичной обмотки трансформатора 0,2 Ом; б) согласно расчетным данным общее сопротивление вторичной цепи равно 0,033 Ом, и подсоединяя ее к выводам вторичной обмотки трансформатора, мы получаем электрическую цепь с общим сопротивлением 0,233 Ом, т.е. к сопротивлению трансформатора добавляется 0,033 Ом; в) э.д.с. остается прежней (1,0 В), но ток в этой цепи уже не 5,0 А, как при закороченной вторичной обмотке, а только 4,29 А, что в итоге дает нагрузку вторичной цепи 4,29 В•А (округленно 4,3).
Проверяющий ОЭКа забраковал цифру в 4,3 В•А, сказав, что по его расчетам нагрузка вторичной цепи составляет, максимум, 0,95 В•А, что трансформатор недогружен в нарушение требований п.6.4.2 ГОСТ 7746-2001. Попытки что-либо доказать ему были отметены как несостоятельные, без объяснения причин. В “добровольно-принудительном порядке” (согласовать проект, все-таки, надо) были изменены расчетные данные, тип трансформатора, и таблица приняла вид, с которым проект и был согласован: Тип тр-ра тока - ТШП-0,66-I (изменено) Номинальный вторичный ток ТТ, А - 5,0 Класс точности ТТ - 0,5S Номин. вторичн. нагрузка ТТ, В•А - 5,0 Миним. вторичн. нагрузка по ГОСТ 7746-2001, В•А - 1,0 (изменено) Номин. сопротивл. вторичн. обмотки ТТ, Ом (Zвтор.н) - 0,2 Сопротивление токовой цепи счетчика, Ом (Rприб.) - 0,004 Сечение проводника во вторичной цепи (медь), мм2 - 2,5 Длина проводника, м - 2,5 (изменено) Сопротивл. проводника вторичной цепи, Ом (Rпр.) - 0,0175 (изменено) Сопротивл. контактов вторичной цепи, Ом (Rконт.) - 0,020 (изменено) Общее сопротивление вторичной цепи Ом, (Zнагр.) - 0,041 (изменено) Расчетная нагрузка вторичной цепи, В•А - 1,04 (изменено)
Прошу дать оценку приведенным расчетам и определить, кто же прав.
|