Искробезопасные цепи во взрывоопасных зонах. Требования нормативов к выполнению

Количество просмотров - 8036
(ссылка на эту тему)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Июля 2016 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ под таблицей 7.3.14 Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах есть примечание: Для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса разрешаются все перечисленные в таблице способы прокладки проводов и кабелей.

Что это значит? Таблица сама по себе мудреная. А тут еще примечание...

А мне надо кабель с искробезопасными (вторичными до 1кВ) цепями проложить в зоне класса В-Iа. Использовать бронированный или не бронированный? Или это примечание разрешает не учитывать наличие брони?

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2016 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Чтобы не мучили сомнения, я бы вам посоветовал использовать во вторичных цепях бронированные или экранированные кабели. Кабели и провода искробезопасных цепей должны быть защищены от наводок, нарушающих их искробезопасность.
Индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том числе и присоединительных кабелей (емкость
и индуктивность которых определяется по характеристикам, расчетом или измерением), не должны
превосходить максимальных значений, оговоренных в технической документации на эти цепи.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июля 2016 года, 05:35
(ссылка на это сообщение)

Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках:
Открыто - при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах - В осветительных цепях до 380В
Открыто - в коробах - В силовых и вторичных цепях до 1Кв, а также в осветительных сетях
Открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах - В зонах любого класса

2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.

По моему тут все читается однозначно,


Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июля 2016 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ под таблицей 7.3.14

В РБ действует ПУЭ РФ? Может вам воспользоваться ТР ТС 012/2011 и комплексом МЭК 60079? Там зон В-Ia и т.п. ни каких нет.
Гост IEC 60079-14-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010(ГОСТ 31610.11-2014)...

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июля 2016 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

Для РФ
Во взрывоопасной зоне искробезопасные цепи можно проложить в обычном небронированном кабеле, но:
- если канал измерительный - лучше экранировать от наводок
- в любом случае необходимо защищать кабель коробом, лотком, трубой, металлорукавом и т.п.
- если кабели прокладываются в земле - лучше использовать бронированный, но можно и небронированный при соответствующей прокладке (гофротруба от ДКС и т.п.)
В общем нужна защита от наводок, от мех. повреждений и отдельная прокладка от НЕисробезопасных цепей.
Для РБ не знаю нормативки, увы.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Июля 2016 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

Егор 81, +
лучше по Гост IEC 60079-14-2013 раздел 9.

"9.3.1 Кабели для стационарной электропроводки
Для стационарной электропроводки кабели, используемые во взрывоопасной зоне, должны соответствовать условиям окружающей среды и эксплуатации. Кабели должны быть:
a) с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой. Они
должны быть с круглым поперечным сечением, и подложкой, полученной
методом экструзии, и любые негигроскопичные заполнители;
b) с металлической оболочкой с минеральной изоляцией;
c) специальными, например плоские кабели с соответствующими кабельными
вводами."

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Июля 2016 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)


лучше по Гост IEC 60079-14-2013 раздел 9.

Для Ex i цепей есть еще немало важные доп требования при применении экранов и брони (их заземлении).

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Июля 2016 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)


Может вам воспользоваться ТР ТС 012/2011 и комплексом МЭК 60079? Там зон В-Ia и т.п. никаких нет.


Но дело в том, что я делаю проект по сущ. насосной. А там В-Iа.

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Июля 2016 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)


я делаю проект по сущ. насосной. А там В-Iа.

Обычно, к месту установки оборудования оно не имеет отношения, от слова вообще. Так как в ЭУ часто присутствуют все (0,1,2) зоны. Но это моё личное мнение [улыбка]

Вот например о соответствии ПУЭ РФ и ТР ТС 012/2011 (в РФ еще и ФЗ 123)      http://exd.ru/cortemqfm000r08u80040b.html

ВАЖНО ЗНАТЬ: Зоны класса В-1а и В-1б не могут определяться как Зона 2 так как сама возможность возникновения аварии с юридической стороны не определена как величина частоты возникновения и длительности присутствия взрывоопасной смеси (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Iioctpeji 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Августа 2016 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ВАЖНО ЗНАТЬ: Зоны класса В-1а и В-1б не могут определяться как Зона 2 так как сама возможность возникновения аварии с юридической стороны не определена как величина частоты возникновения и длительности присутствия взрывоопасной смеси (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

Пахнет бредом. Откуда Вы это взяли? Что в ПУЭ , что В ФЗ есть только указание в части возникновения аварии, а не в части частоты возникновения аварии и длительности присутствия взрывоопасных смесей во время аварии.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Августа 2016 года, 02:21
(ссылка на это сообщение)

Откуда Вы это взяли?

Ссылка указана выше.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Iioctpeji 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Августа 2016 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)


Откуда Вы это взяли?

Ссылка указана выше.

По этой ссылке такого бреда нет.
Еще раз. Что в ПУЭ , что В ФЗ есть только указание в части возникновения аварии, а не в части частоты возникновения аварии и длительности присутствия взрывоопасных смесей во время аварии.
Если только это не
Цитата
Но это моё личное мнение [улыбка]
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Августа 2016 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

дело, видимо, в том, что обеспечивающими документами ФЗ является стандарты по взрывобезопасности, а там уже наблюдаем интересные вещи. Хотя ГОСТ тот сильно старый (точнее- использован старый МЭК), но ВНИИПО категорически не хочтет переходить на новые (которые так же имеются и действуют) по данному вопросу...
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Августа 2016 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

дело, видимо, в том, что обеспечивающими документами ФЗ является стандарты по взрывобезопасности

И ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах " со своим перечнем более новых стандартов комплекса МЭК 60079.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Августа 2016 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

По этой ссылке такого бреда нет.

Тогда вам к окулисту наверно следует обратиться.
Текст найдете после этой картинки



Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 644, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines