Подключение трансформатора тока к силовому трансформатору. Работа трансформатора тока
|
Количество просмотров - 2582
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Dmitry 1990

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Помогите разобраться с таким вопросом: силовой трансформатор (мощность 400 кВА) работает на холостом ходу. Если к нему подключить трансформатор тока, будет ли трансформатор тока работать?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
|
Dmitry 1990

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
будет
Аргументировать можете?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
тр-р тока мы подключаем на высокую сторону . для : - измерение нагрузки ( амперметр ) - Учет ( счетчик ) - релейная защита эти устройства потребляют ток пусть маленький - но потребляют . Тр- р силовой тоже не идеальный - потери А вообще вопрос поставлен скользко ( не корректно ) по авалогии с автомобилем . двигатель работает , но машина не едет
|
|
|
|
Mav
|
Если к нему подключить трансформатор тока, будет ли трансформатор тока работать? Позвольте поинтересоваться: "А Вы как будете подключать трансформатор тока: сверху или снизу?"
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
"А Вы как будете подключать трансформатор тока: сверху или снизу?"
объясните . это не камасутра
|
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
объясните . это не камасутра Это професиональный жаргон электриков-монтажников и эксплуатационников. Т.е. - подключение т.т. на стороне высокого (первичного) или низкого (вторичного ) напряжения силового трансформатора
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Alex Power
|
Т.е. - подключение т.т. на стороне высокого (первичного) или низкого (вторичного ) А если трансформатор трехобмоточный?
|
|
|
|
Grey-rnd
|
А если трансформатор трехобмоточный? А какая разница? это моё личное мнение подключив правильно выбранный ТТ, который в свою очередь подключен или заземлен по вторичке будем иметь нагрузку на силовом тр-ре и работу ТТ.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Alex Power
|
А какая разница? Это был сарказм) Вы рассмотрели только 2 стороны, а их может быть и больше) А по делу конечно, у трансформатора силового на холостом ходу есть ток холостого хода, который и пойдет через первичную обмотку трансформатора тока на его вторичную. Скорее всего при этом ТТ будет не в классе точности своем, т.к. ток холостого хода намного меньше номинального тока ТТ.
|
|
|
|
Sinus
|
По низкой стороне тока не будет. По высокой да, обусловленные х.х. и потерями в магнитопроводе Вопрос не корректен: куда подключить, какой ТТ, что значит будет работать...
|
|
|
|
Grey-rnd
|
По низкой стороне тока не будет. Это почему? если вы подключите ТТ по стороне 0,4 кВ почему не будет тока?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Sinus
|
потому, что цепь разомкнута Вы же не берете в расчет ток утечки??
|
|
|
|
Posetitel
|
а что будет, если наоборот, к трансформатору тока подключить напряжение, в силовом трансформаторе потечет ток? для упрощения, пусть первичная обмотка ТТ будет частью вывода силового транса (т.е. тт не "бублик")
|
|
|
|
Alex Power
|
потому, что цепь разомкнута Если к ТТ подключен, скажем, прибор учета, то как раз цепь замыкается на нем, он и является нагрузкой, ток будет. Вопрос в том будет ли работать ТТ, работать ТТ будет, я думаю.
|
|
|
|
|