Сообщение #1 : 05 Июля 2016 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день! Может кто подскажет, может кто сталкивался с такой проблемой.

В общем, в одной секции дома идут два стояка, в одном стояке 2 прибора учета (на каждом этаже), в другом 3 прибора учета (на каждом этаже). Всего в секции 80 приборов учета (16 этажей). Эти два стояка в подвале я объединил распаячной коробкой и привел в ВРУ (к УМ-31). ПРОБЛЕМА: Устройство мониторинга не видит приборы учета, но, отключаю в распайке линию с тремя приборами учета то стояк с двумя работает полностью. Отключаю стояк с двумя приборами учета, то стояк с тремя тоже не работает. ВОПРОС: Может ли быть проблема в самих приборах учета? но их на стояке получается 48 и почему не один не считывает?

З.Ы. Все приборы учета Меркурий 200

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июля 2016 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

2.3
В устройстве предусмотрены следующие интерфейсы:

порт RS-232 для подключения к компьютеру;

интерфейсы CAN для обмена информацией с электросчётчиками;

интерфейсы RS-485 для обмена информацией с электросчётчиками.
Количество интерфейсов CAN и RS-485
возможно в двух вариантах:

4 линии с интерфейсом CAN;

1линия с интерфейсом RS-485;
либо 3 линии с интерфейсом CAN;
2 линии с интерфейсом RS-485
Проверьте конфигурацию УМ-31. Что там стоит.
Или же есть хитрость, связанная с делением линии интерфейса.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Элморт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июля 2016 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)


2.3
В устройстве предусмотрены следующие интерфейсы:

порт RS-232 для подключения к компьютеру;

интерфейсы CAN для обмена информацией с электросчётчиками;

интерфейсы RS-485 для обмена информацией с электросчётчиками.
Количество интерфейсов CAN и RS-485
возможно в двух вариантах:

4 линии с интерфейсом CAN;

1линия с интерфейсом RS-485;
либо 3 линии с интерфейсом CAN;
2 линии с интерфейсом RS-485
Проверьте конфигурацию УМ-31. Что там стоит.
Или же есть хитрость, связанная с делением линии интерфейса.



У меня УМ-31 4 can. На ней работают полностью can1,can2 (однофазные на каждой по 64 прибора учета), can3 на которую я хочу повесить еще 80 приборов учета и can4 на ней висят трехфазные счетчики.

Что за хитрость с делением линии интерфейса?

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июля 2016 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Про хитрость я исхожу из своего опыта работы с пожарными приборами. Скажем у Юнитеста ответвления интерфейса делаются с помощью специальных блоков. Обычно небольшие коробочки с резисторами. Возможно у Вас такой же случай, может быть есть специальные разветвители, хотя в описании на УМ-31 ничего такого не нашел. Я так понял вы разделили интерфейс на две параллельные линии

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Элморт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июля 2016 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)


Про хитрость я исхожу из своего опыта работы с пожарными приборами. Скажем у Юнитеста ответвления интерфейса делаются с помощью специальных блоков. Обычно небольшие коробочки с резисторами. Возможно у Вас такой же случай, может быть есть специальные разветвители, хотя в описании на УМ-31 ничего такого не нашел. Я так понял вы разделили интерфейс на две параллельные линии


Все верно, на одном интерфейсе у меня две параллельные линии. Но не могу понять почему он их не считывает

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июля 2016 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что Вам все-таки нужен разветвитель шины CAN. Немного порылся в инете
http://www.energomera.ru/documentations/ri_p.pdf
http://www.eltis.com/download/shema_razvetvleniya_CAN_shiny_ELTIS_5000.pdf

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ВикторП
Сегодня в 15:15

автор: 406610
Сегодня в 08:32

автор: Акатушев
Вчера в 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 804, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, World of PUMPS, Земский, ВикторП, Alex81, Sofia, Владимир Волощенко, Проводник
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines