КЛ 0,4-10 кВ. Кабель MediastripH-10kV - значения токов односекундного КЗ

Количество просмотров - 2076
(ссылка на эту тему)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Июля 2016 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Привет всем! Собственно вопрос в названии темы: кто-нибудь сталкивался с кабелем MediastripH-10kV? Нужны значения токов односекундного КЗ

Заранее спасибо!

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Июля 2016 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Для именно этой марки в каталогах не нашел, а вот для аналога из каталога " КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК И ТОННЕЛЕЙ", тоже с ЭПР изоляцией типа RHEYFIRM (N)3GSEHRH приводятся такие токи КЗ за 1 сек  (кА) для разных сечений жилы (мм.кв):  сечения - 3х35, 3х50, 3х70, 3х95, 3х120  и для них токи - 5.1, 7.3, 10.2,  13.9,  17.5.

Директор (Королев, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Июля 2016 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Для именно этой марки в каталогах не нашел, а вот для аналога из каталога " КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК И ТОННЕЛЕЙ", тоже с ЭПР изоляцией типа RHEYFIRM (N)3GSEHRH приводятся такие токи КЗ за 1 сек  (кА) для разных сечений жилы (мм.кв):  сечения - 3х35, 3х50, 3х70, 3х95, 3х120  и для них токи - 5.1, 7.3, 10.2,  13.9,  17.5.

Спасибо! Как думаете, не сильно грубо будет, если для MediastripH-10kV  взять значения токов одн. сек. КЗ  как для ПвВнг(А)-LS-10?

А то в каталоге MediastripH-10kV пишут хитро, мол ток кз для кабеля допустимый тот, при котором температура жилы будет менее 250 градусов, намекая тем самым на расчет терм. стойкости

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Июля 2016 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю при отсутствии данных от производителя можно пользоваться значениями ГОСТ Р 52736-2007.
И расскажите как вы данную информацию применяете.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Июля 2016 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)


Для именно этой марки в каталогах не нашел, а вот для аналога из каталога " КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК И ТОННЕЛЕЙ", тоже с ЭПР изоляцией типа RHEYFIRM (N)3GSEHRH приводятся такие токи КЗ за 1 сек  (кА) для разных сечений жилы (мм.кв):  сечения - 3х35, 3х50, 3х70, 3х95, 3х120  и для них токи - 5.1, 7.3, 10.2,  13.9,  17.5.

Спасибо! Как думаете, не сильно грубо будет, если для MediastripH-10kV  взять значения токов одн. сек. КЗ  как для ПвВнг(А)-LS-10?

А то в каталоге MediastripH-10kV пишут хитро, мол ток кз для кабеля допустимый тот, при котором температура жилы будет менее 250 градусов, намекая тем самым на расчет терм. стойкости

Ответить затрудняюсь.  Diego вам неплохой совет пишет, попробуйте посмотреть. Данные, приведенные мною - от производителя - Нексанс.

Директор (Королев, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июля 2016 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю при отсутствии данных от производителя можно пользоваться значениями ГОСТ Р 52736-2007.И расскажите как вы данную информацию применяете.

Я эту информацию собрался применять следующим образом: мне нужны значения односекундного КЗ для кабеля, чтобы сравнить с расчетными значениями КЗ.
Если в каталоге даны значения односекундного КЗ, но на термическую стойкость его можно, на мой взгляд, не проверять, если кабель по току кз проходит. Могу ошибаться, поправьте

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Июля 2016 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Во первых кабель еще надо по невозгоранию проверять.
Во вторых мне интересен процесс сопоставления тока 1-с стойкости с фактическим временем кз.
Я видел расчет с корнем и без.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июля 2016 года, 06:51
(ссылка на это сообщение)

Во первых кабель еще надо по невозгоранию проверять.Во вторых мне интересен процесс сопоставления тока 1-с стойкости с фактическим временем кз.Я видел расчет с корнем и без.


Кабель кабельной линии нужно проверять по тем условиям  параметрам, которые указаны в ПУЭ.
Если есть потребность, то фактическое время КЗ можно замерить в условиях лаборатории. Если интересен расчет токов КЗ в конкретный момент времени, то есть соотв. формулы.

Расчеты на терм. стойкость исходят из теплового импульса тока.

Мне это дело так видится [улыбка]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Июля 2016 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

по тем условиям  параметрам, которые указаны в ПУЭ.

Небось и по экономической плотности тока считаете?
Если есть потребность, то фактическое время КЗ можно замерить в условиях лаборатории.

Это от уставок РЗА зависит, тут лаборатория не нужна.
Расскажите, как вы по термической проверяете без времени уставок[непонятно]
Расчеты на терм. стойкость исходят из теплового импульса тока.

С этим согласен. Но расчеты там одинаковые, так что если справился с одним расчетом, то второй сделать не трудно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Июля 2016 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Небось и по экономической плотности тока считаете?

Считаем, но формально [улыбка]

Это от уставок РЗА зависит, тут лаборатория не нужна.

Решение по выбору набора уставок зависит от токов КЗ и допустимого времени их протекания (по соображениям терм. стойкости опять же)  в тех или иных условиях. Если уставки существующие "подходят" - то все ОК, а если нет - нужно что-то менять - кабель, сечение, длину и тд.

уставки зависят от терм. стойкости кабеля, а не наоборот [улыбка]



Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Июля 2016 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Считаем, но формально

Пустое занятие.
уставки зависят от терм. стойкости кабеля, а не наоборот

Короче по термической стойкости вы принципиально кабель не проверяете.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Июля 2016 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Короче по термической стойкости вы принципиально кабель не проверяете.

Почему вы так решили?

Пустое занятие.

Согласен, т.к. экономики той уже нет, под которую "заточена" эта проверка

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Июля 2016 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Почему вы так решили?

Какой смысл в расчетах, если вы предлагаете настройщикам РЗА подгонять уставки под ваш кабель?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Июля 2016 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

Какой смысл в расчетах, если вы предлагаете настройщикам РЗА подгонять уставки под ваш кабель?

Смысл в расчетах, если я предлагаю настройщикам РЗиА выставлять уставки в ячейке - точке подключения, в рамках договора тех. присоединения - требований ТУ, под мой кабель, следующий: для надежности электроснабжения и технико-экономической выгоды моего заказчика. Дешевле уставки перенастроить(ест-но не нарушая селективности относ. вышестоящих элементов), чем купить кабель бОльшего сечения(если кабель меньшего сечения не проходит по термической стойкости из-за времени и токов уставок), разве нет?
Вы видите проблемы в перенастройки уставок отдельно взятой ячейки? 

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Июля 2016 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Классная история. Но без исходных данных вы не можете выполнить расчет и не выполняете его.
И спрашивается, зачем вам тогда односекундная стойкость кабеля?
Вероятно тоже не нужна.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 300, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
RonaldCahHL, Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines