Ввод проводов в ЗРУ 35 кВ. Минимальное расстояние от проводов до кровли ЗРУ

Количество просмотров - 3462
(ссылка на эту тему)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Июля 2016 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Минимальное расстояние от проводов до кровли ЗРУ-35 кВ?
См рисунок
Снимок.JPG
 
* Снимок.JPG
(62.08 Кб, 613x616)  [скачать]  [загрузок: 982]

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Юра Харьков
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Июля 2016 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

По идее габарит Аф-з, для 35 кВ - не менее 400 мм. Габарит до кровли здания здесь применять не логично, т.к. провод не является токопроводом ОРУ, проходящим над зданием ЗРУ и обслуживание кровли БКТП без отключения питания не планируется

Проектировщик (Харьков, Украина)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июля 2016 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ 6 было:
4.2.88. Провода ввода в здание РУ, расположенные над его крышей, должны находиться от нее на высоте не менее приведенной в 4.2.64. (3,1м)

В ПУЭ 7 нет такого пункта


Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июля 2016 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

4.2.63. Расстояния между токоведущими частями ОРУ и зданиями или сооружениями (ЗРУ, помещение щита управления, трансформаторная башня и др.) по горизонтали должны быть не менее размера 'Д', а по вертикали при наибольшем провисании проводов - не менее размера 'Г' по табл. 4.2.5 (рис. 4.2.12).
для 35
От неогражденных токоведущих частей до земли или до кровли зданий при наибольшем провисании проводов-(Г)-3100 мм
От токоведущих частей до верхней кромки внешнего забора или до здания и сооружения-(Д)-2400 мм


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июля 2016 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)


4.2.63. Расстояния между токоведущими частями ОРУ и зданиями или сооружениями (ЗРУ, помещение щита управления, трансформаторная башня и др.) по горизонтали должны быть не менее размера 'Д', а по вертикали .......


Я бы рад, но.. высота приемного изолятора 35кВ 1,3м от кровли здания ЗРУ 35кВ ..... вывод- невозможно выдержать расстояние 3,1м от провода до кровли ЗРУ 35  ни при каких условиях

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Юра Харьков
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июля 2016 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)


В ПУЭ 6 было:
4.2.88. Провода ввода в здание РУ, расположенные над его крышей, должны находиться от нее на высоте не менее приведенной в 4.2.64. (3,1м)

В ПУЭ 7 нет такого пункта




Жаль поясняющего рисунка к данному пункту ПУЭ 6, 4.2.88 нет. По ощущениям там имеется в виду не такая ситуация как на Вашем эскизе, а переброска на двух порталах через ЗРУ с вертикальным спуском на выводы. Нашел аналогичный, на мой взгляд, с Вашим случай из РЭ по КРУМ 35 кВ СЭЩ,
КРУМ 35 кВ СЭЩ.jpg
 
* КРУМ 35 кВ СЭЩ.jpg
(2939.77 Кб, 4963x3508)  [скачать]  [загрузок: 950]

а также фото реального КРУМ с вводом через крышу
k_Волгодонск-3.jpg
 
* k_Волгодонск-3.jpg
(455.75 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 767]

Как видим никаких габаритов в 3 м от кровли нет, что логично.
Ну, конечно, при желании, проверяющий может всегда сослаться на "габарит Г" и доказать ему обратное ссылками на заводские решение будет невозможно.

Проектировщик (Харьков, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Июля 2016 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

выъодит хдесь действует габарит От токоведущих частей, элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до протяженных заземленных конструкций и до постоянных внутренних ограждений высотой не менее 2 м, а также до стационарных межячейковых экранов и противопожарных перегородок Афз = 400 мм для 35 кВ, а 3+ м  держать нужно  когда  провода идут над каким либо зданиям  без захода в него

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Июля 2016 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

а как, интересно, учитывается высота снега в таком расположении провода?
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Июля 2016 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

"Соглашусь с предыдущим оратором" по поводу габарита 400 мм, а не 3100 мм. Т.к. эта ошиновка относится к самому зданию, и 3100 здесь совершенно не логично (что, к сожалению, не является аргументом [улыбка] ). Когда-то тоже был такой вопрос от эксперта, очень долго бодались, но  конце концов разум восторжествовал.   [отлично]

Инженер ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33