КЛ 0,4-10 кВ. Кабели в земле, защита пересечений трубами, расстояние между трубами

Количество просмотров - 9399
(ссылка на эту тему)
Uduzr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июля 2016 года, 06:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, вопрос следующий - кабели 0,4 прокладываются в траншее, в местах пересечений с проездами и инженерными коммуникациями защищаются трубами, там где кабели идут просто в земле расстояние между ними по пуэ и типовому 100 мм, был неосторожно дан разрез поперечный на участке с защитой кабелей ПНД трубами - расстояние 100 мм показано между кабелями, соответственно трубы лежат почти вплотную (160 мм труба), сетевая компания выкатила замечание что в соответствии с пуэ п 2.3.107. "При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86)." вот я как проектировщик сижу и не понимаю как этому указанию следовать - идет у меня трасса в траншее Т2 с парой кабелей, есть допустим 3-4 пересечки в трубах, соответственно если я буду в местах пересечек делать расстояние между 160 трубами 100 мм то у меня вылазит сразу траншея Т4 на этих участках, но это же ад и израиль показывать эти участки траншей отдельно, отражать их в ведомости траншей, давать в два раза больше разрезов (с трубами и без). Хочу попробовать отписаться что это требование относится к прокладке в трубах и блочке, когда от А до Б кабели прокладываются полностью в трубах а не когда идет прокладка в земле и имеется лишь локальная защита кабеля, приведу в пример картинки с типового А5-92-29 рис. 2 и 3 - видно что расстояние между кабелями одинаково вне зависимости от наличия-отсутствия труб, размеры там к сожалению не указаны, только визуально можно оценить ((.
Интересует опыт коллег - были ли преценденты, кто как делает.

Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июля 2016 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

без труб расстояние между кабелями 100 мм, в трубах как говорит 2.3.107 расстояние  между трубами принимается как расстояние между  кабелями  как будто они без труб....между трубами 100

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Июля 2016 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки - этот документ допускает укладку труб при прокладке в земле, более точно см.Таблица В.52.19. Но по-моему это касается небронированных кабелей. Правда как всегда все упрутся в ПУЭ и всё завянет. Если честно я сам рисую траншеи с укладкой труб вплотную, мда, косячу)

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Июля 2016 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

из указанного госта Таблица В.52.19 ГОСТ Р 50571.5.52-2011- Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных в трубах в земле (способ D1 таблицы В.52.2-В.52.5).раздел A) Многожильные кабели в одной трубе.....там расстояние между трубами  от 0 ( соприкасаются ) и 250, 500, 1000....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Uduzr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Июля 2016 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Вот еще интересный момент - типовой А10-2011 (по сути легкое переосмысление ДКСом А6-92 с заменой асбестоцементных труб на полиэтилен), там кластеры для сборки труб в блоки никакие 100 мм не выдерживают между трубами, да и в принципе в блочке А6-92 нет этих 100 мм.. То ли этот пункт 2.3.107 позже появился выпуска А6-92 то ли что..
Uduzr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июля 2016 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 этот же гост распространяется только на электропроводки, в соответствии с п. 2.1.1 - силовые кабели больше 16 мм кв - см. гл. 2.4 - кабельные линии, я так понимаю что электропроводки это до 16 мм кв хотя прямо в определении 2.1.4 это не указано.. поправьте если не прав..
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Июля 2016 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

дада тока до 16 квадрпотов именно поэтому в нем нормируются токи для прокладок в 240 квадратов по алюминию и меди))

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Июля 2016 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

в данном госте просто опредделяют  - 520.3.1 электропроводка: Совокупность из голых или изолированных проводников или кабелей или шин и частей, которые их защищают и в случае необходимости заключают в себе кабели или шины.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Uduzr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Июля 2016 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)


дада тока до 16 квадрпотов именно поэтому в нем нормируются токи для прокладок в 240 квадратов по алюминию и меди))

этот  момент меня тоже слегка смутил ) просто то что я прокладываю в земле больше походит на кабельную линию чем на электропроводку честно говоря.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #10 : 07 Июля 2016 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Смотрю в каталоге ДКС рисунок, "прокладка кабельной линии в траншее в двустенной гофротрубе". Трубы положены на кластеры почти впритык или с расстоянием менее 100мм

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Uduzr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Июля 2016 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Дак да, более того, А6-92 с асбоцементными трубами предполагает их укладку через прокладки 25х40 мм... никаких 100 мм..
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Июля 2016 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Плохие новости, товарищи. Вопрос Игоря Прудникова - http://www.news.elteh.ru/aq/arch.php3?aq=97

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Июля 2016 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

но если вы выполните прокладку кабелей согласно ГОСТУ это тоже не ошибка

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Июля 2016 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Хотя стоп в этом номере за 2013 год сказано обратное http://www.news.elteh.ru/aq/arch.php3?aq=83 про что я и говорил

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 08 Июля 2016 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Я думаю, кому-нибудь стоит задать вопрос еще раз с ссылками на 2 этих ответа) Посмотрим, кто кого съест)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines