Сообщение #1 : 07 Июля 2016 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Нужно выполнить освещение проезда вдоль производственных зданий, выполненных из сэндвич-панелей. Опоры наружного освещения для подвески светильников и прокладки СИП поставить нельзя, поэтому принято решение прокладывать СИП по фасадам зданий и на фасадах же вешать светильники. Возник вопрос: как прокладывать СИП по фасадам из сэндвич-панелей? Известные мне фасадные крепления предназначены для крепления СИП на каменных, кирпичных, бетонных и деревянных стенах. Может быть кто-то видел крепления для сэндвич-панелей? Пока склоняюсь к тому, чтобы дать задание строителям сделать на фасадах Г-образные кронштейны, отстоящие от стены на 1 м и подвешивать на них СИП, как на опорах.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июля 2016 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Почему вы решили что вам именно сип нужен?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Июля 2016 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)


Почему вы решили что вам именно сип нужен?
Длинная линия сечением 70 кв.мм. Кабелем такого сечения будет сложно выполнить ответвления к светильникам. Да и та же проблема с прокладкой по фасаду, т.к. в земле не получится

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Июля 2016 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Мощность, кол-во светильников, длина линии?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Июля 2016 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Можно попробовать кронштейн К1163, он выдержит около 50кг

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июля 2016 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)


Мощность, кол-во светильников, длина линии?
16 кВт, 40 шт, 1200 м

----- добавлено 07 Июля 2016 года, 10:18 -----

Мощность, кол-во светильников, длина линии?
Есть короткий участок: 0,72 кВт, 12 шт, 330 м. Сечение для него - 35 кв.мм

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Июля 2016 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Есть короткий участок: 0,72 кВт, 330 м. Сечение для него - 35 кв.мм

Как вы сечение определяли?
16 кВт, 1200 м

Бейте группы, уменьшайте сечение, идите кабелем по фасаду.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Июля 2016 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)


Есть короткий участок: 0,72 кВт, 330 м. Сечение для него - 35 кв.мм

Как вы сечение определяли?

как минимальное по мех. прочности сечение СИП для магистрали

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 07 Июля 2016 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

как минимальное по мех. прочности сечение СИП для магистрали

А у Вас что, точки крепления будут как на ВЛИ, через 35 м?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Июля 2016 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


Есть короткий участок: 0,72 кВт, 330 м. Сечение для него - 35 кв.мм

Бейте группы, уменьшайте сечение, идите кабелем по фасаду.

Да, для этой группы кабель можно взять 4 кв.мм и проложить по фасаду. Спасибо! А я зациклился на СИП

----- добавлено 07 Июля 2016 года, 10:46 -----

как минимальное по мех. прочности сечение СИП для магистрали

А у Вас что, точки крепления будут как на ВЛИ, через 35 м?
Да. Если нет фасадного крепления для сэндвича, я предполагал через 30 м сделать кронштейны для подвески как на опорах (см. мой первый пост). Теперь, после подсказки Diego, проложу кабели сечением от 4 до 10 кв. мм по фасаду

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Июля 2016 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

как минимальное по мех. прочности сечение СИП для магистрали

Не думаю что эта группу стоило бы считать магистралью.
Да, для этой группы кабель можно взять 4 кв.мм и проложить по фасаду.

Для линии 330м можно даже 1,5мм взять, пятижильным кабелем и чередовать подключение светильников по фазам.

----- добавлено 07 Июля 2016 года, 10:53 -----
я предполагал через 30 м сделать кронштейны для подвески как на опорах

Не уверен что такое допустимо.
Не истерся бы провод об фасад под действием ветра?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Июля 2016 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)


как минимальное по мех. прочности сечение СИП для магистрали

Не думаю что эта группу стоило бы считать магистралью.
ПУЭ, п.2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры

----- добавлено 07 Июля 2016 года, 10:56 -----

я предполагал через 30 м сделать кронштейны для подвески как на опорах

Не уверен что такое допустимо.
Не истерся бы провод об фасад под действием ветра?
 для этого предполагались Г-образные кронштейны, отстоящие от стены на 1 м

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Июля 2016 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

СИП хорош тем, что для него надо меньше креплений для подвеса делать, на них же можно и светильник повесить, и с него же можно на опоры по воздуху уйти при необходимости. А если обычным кабелем, то можно в атмосферостойкой пластиковой трубе по сэндвич панелям, например DKC 6UF, ответвления через подходящие коробки исполнения У1/УХЛ1 до кронштейна. А вот с кронштейном тут думать придётся, какой нибудь вроде КР-2М уже не повесишь на сэндвич. Чтобы до бетона добраться надо подрезать сэндвич и потом закрывать и герметизировать это отверстие, чтобы не испортить утеплитель.
Цитата: Diego
[quote

Для линии 330м можно даже 1,5мм взять, пятижильным кабелем и чередовать подключение светильников по фазам.

На 1,5мм много нагрузки не повесишь, да и линия длинновата для отключения ТКЗ

----- добавлено 07 Июля 2016 года, 11:35 -----
СИП хорош тем, что для него надо меньше креплений для подвеса делать, на них же можно и светильник повесить, и с него же можно на опоры по воздуху уйти при необходимости. А если обычным кабелем, то можно в атмосферостойкой пластиковой трубе по сэндвич панелям, например DKC 6UF, ответвления через подходящие коробки исполнения У1/УХЛ1 до кронштейна. А вот с кронштейном тут думать придётся, какой нибудь вроде КР-2М уже не повесишь на сэндвич. Чтобы до бетона добраться надо подрезать сэндвич и потом закрывать и герметизировать это отверстие, чтобы не испортить утеплитель.
Цитата
Для линии 330м можно даже 1,5мм взять, пятижильным кабелем и чередовать подключение светильников по фазам.

На 1,5мм много нагрузки не повесишь, да и линия длинновата для отключения ТКЗ

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Июля 2016 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

На 1,5мм много нагрузки не повесишь, да и линия длинновата для отключения ТКЗ

Возьмите да посчитайте. 2,5 уже и по кз может проходить

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Июля 2016 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)


На 1,5мм много нагрузки не повесишь, да и линия длинновата для отключения ТКЗ

Возьмите да посчитайте. 2,5 уже и по кз может проходить

Ок. 330м по 1.5мм2 даёт ткз около 22А(при питании от ТП, что вряд ли, если от ВРУ тут еще может ниже), что для 1.5мм2 уже неподъёмная нагрузка. Для нормальной эксплуатации надо ставить АВ на 4А или 5А. Для трёхфазной системы это 6 ЖКУ250 с учётом потерь в пра 20%, остаётся еще 14.2 кВт освещения. Ну тут уже план нужен, если всё в одну линию 1200м запитывать, я бы вообще взял 5х16 по меди (ТКЗ 69А), и вначале бы поставил Optimat D 100, у него и номинальный ток на 40А можно поставить, и ТКЗ от 60А и выше он отключит сразу же

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 646, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines