Расчет токов КЗ. Какие виды тока КЗ и когда необходимо рассчитывать?

Количество просмотров - 33224
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 13 Июля 2016 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

что-то ты не то пишешь отклонился
сработает отсечка - это не только в данных изготовителя, это и в ГОСТ
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 13 Июля 2016 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

но, конечно, надо сначала определится  о правилах чувствительности
С Дмитрием мы эту тему на форуме уже обсуждали и мне вполне понятно о чем он говорит. А вот ты похоже об ином . Он говорит - имеем гарантированную чувствительность отсечки. Определяем время срабатывания. Считаем стойкость. Время он взял по ГОСТ, а не по данным изготовителя. А ты про координацию [улыбка]
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 13 Июля 2016 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

сработает отсечка

Если это произойдет, то менее чем за 1 секунду. 1 секунда это максимальное время срабатывания для АВ по ВТХ.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 13 Июля 2016 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Определяем время срабатывания.

Для ТР можно определить время срабатывания по ВТХ?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 13 Июля 2016 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

А ты про координацию

Координация указана лишь для того чтобы отвергнуть выход из строя АВ.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 13 Июля 2016 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Егор, ты вообще о чем?
Я о - см. сообщение 62 и о ГОСТ. Открой его. Пункт 8.6.1
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 13 Июля 2016 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

когда определимся с предметом диалога-  тогда будет смысл продолжать
У тебя или непонимание (Дмитрия и меня) или заблуждение
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 13 Июля 2016 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Егор, ты вообще, о чем?

Я о более детальном рассмотрении проблемы.

Vоlk, см. п.64, непонимания нет, в расчетах были использованы существенные допущения по времени протекания тока (5 секунд).

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 13 Июля 2016 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

мне не кажется твое рассмотрение более детальным
PS хотя я могу, конечно, не понять - о чем ты
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 13 Июля 2016 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

тепловой расцепитель не причем
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 13 Июля 2016 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)


тепловой расцепитель не причем
При его наличии, он причем.
В расчетах вы с Дмитрием допустили что АВ будет держать ток 10*In порядка 5 секунд, а производитель говорит что максимум 1 секунду после чего АВ сработает.
5 секунд - это область действия теплового расцепителя.


Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 13 Июля 2016 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Ты теоретизируешь обо всем... А Мы с Дмитрием  (как я понимаю) начали обсуждать конкретный практический вопрос, который ты стал (вроде как?) отрицать - проверку на невозгорание при КЗ В НАЧАЛЕ линии, т.к. ряд форумчан выразили сомнение в этой необходимости. Очевидно, что чувствительность проверяется по минимальным токам (в конце линии), поэтому говоря о вышеуказанной проверке на невозгорание  в начале линии никаких тепловых расцепителей уже быть не может. Достаточно взять любую реальную схему, что бы  в этом убедиться
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 13 Июля 2016 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Достаточно взять любую релаьную схему

Давай, берем АВ 16 С - 2,5 мм2 меди, но последовательно с АВ 16 С поставим еще АВ 16 D [подмигиваю] . Через цепь пропускаем ток 159 А (10*In-1А). Их ВТХ были выше. Какое максимальное время будет протекать ток?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 13 Июля 2016 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Ты реально не понимаешь меня. Я откорректировал сообщение выше - посмотри
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 13 Июля 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

в начале линии никаких тепловых расцепителей уже быть не может.

Это еще одно допущение?

Необходимость проверки я не оспариваю. В ходе проверки из п. 17 получилось
Цитата
S > Iкз*(корень t)/К=159*(корень 5)/115=3,1. Т.е. надо увеличивать сечение с 2,5 мм2 до 4 мм2.

а я говорю не надо, так как 5 секунд нужно заменить на 1 секунду, тогда S=1,38 и все зергуд.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 14  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines