Электроснабжение коттеджа. Расчёт потери напряжения ВЛ 0,23 кВ. Выбор системы заземления

Количество просмотров - 2434
(ссылка на эту тему)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июля 2016 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

 Час добрый!
1)Подскажите,какие потери по напряжению будут у ВЛ 0,23кВ длиной 600 метров, мощность потребителей 10 кВт кабель 2х16?
2)Возможна ли нормальная работа эл.оборудования при таких данных?
3)Что запрещает запитать коттедж от ИП только фазным проводом, а проводник PEN взять с ближайшей опоры?
Спасибо!

(Брянск, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июля 2016 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Сразу скажу - я не спец.
Просто интересно было.
1. У меня получилось падение напряжения 95,5В (чуть больше 40%). Это при условии что кабель алюминиевый. Для меди 60В/27% получается.
2. Это смотря кто потребитель. Взять любое устройство из потребителей и посмотреть диапазон питающего напряжения. 230-95=135В Для бытовых приборов кажется это мало... У ТВ самсунг от 160 до 300В. Для медного провода - впритык по напряжению.

Могу ошибаться , но падение напряжения в 40% это перебор...
Еще раз - я далеко не спец!!! Просто было интересно. Ждем ответа от спецов. )

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Июля 2016 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

3)Что запрещает запитать котедж от ИП только фазным проводом,а проводник PEN взять с ближайшей опоры?
Спасибо!

Мешает тип заземления системы электроснабжения. В России сложилась практика использования системы TN для электроснабжения большинства гражданских объектов до 1кВ.
2)Возможна ли нормальная работа эл.оборудования при таких данных?

Нет
1)Подскажите,какие потери по напряжению будут у ВЛ 0,23кВ длиной 600 метров,мощность потребителей 10 кВт кабель 2х16?

Если алюминий, то 56,62%

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Июля 2016 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Если алюминий, то 56,62%

Спасибо,а формулу можно?!

(Брянск, Россия)
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Июля 2016 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)


Час добрый!
1)Подскажите,какие потери по напряжению будут у ВЛ 0,23кВ длиной 600 метров,мощность потребителей 10 кВт кабель 2х16?
2)Возможна ли нормальная работа эл.оборудования при таких данных?
3)Что запрещает запитать котедж от ИП только фазным проводом,а проводник PEN взять с ближайшей опоры?
Спасибо!

1) 49% по алюминию, 29% по меди
2) Допускается не более крайней 7,5% до лампочки по СП31-110, я обычно не более 2-3% стараюсь делать, но это для больших зданий. Современная техника и электроника +-10% допускает, для этого тебе придётся взять 2х75 по меди 6.96%, или 2х95 по алюминию - 8,72%
3) пункт не подскажу, но =\ халявы не будет

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июля 2016 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Спасибо,а формулу можно?!

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение G
для этого тебе придётся взять 2х75 по меди 6.96%, или 2х95 по алюминию - 8,72%

Вообще при нагрузках больше 6кВт стоит задуматься о трехфазном подключении.
3) пункт не подскажу, но =\ халявы не будет

ГОСТ 30331.1-2013

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Июля 2016 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)


ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение G

Пробовал я этот ГОСТ осилить, по сути топовый для нас, взамен ПУЭ, но не получается
ΔU%=1*(0.036*600/16*0.8+0.08*600/16*0.6)*56,81=163.61%  %), что я делаю не так?
А если взять чисто активную нагрузку с cosφ=0.99 то падение 99%

Вообще при нагрузках больше 6кВт стоит задуматься о трехфазном подключении.

Верно,  я мыслю шаблонно, увидел две жилы, так же и решил додумать

ГОСТ 30331.1-2013

у меня даже гост этот открыт был оказывается))

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Июля 2016 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

что я делаю не так?

0,08 не в той разрядности подставляете
у меня даже гост этот открыт был оказывается))

И вот ГОСТ Р 50571.3-2009
тут уже о конкретных мерах для разных систем

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Июля 2016 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

в пуэ есть такое - 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Июля 2016 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Речь не об этом и скорее всего разговор про ВЛ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Июля 2016 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

скорее всего разговор про ВЛ.

Да,вы правы,речь идёт о ВЛ!

(Брянск, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Июля 2016 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

0,08 не в той разрядности подставляете

В данном случае 0,08 множим на длину трассы?

(Брянск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Июля 2016 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Смотрите внимательно на единицу измерения

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Июля 2016 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Смотрите внимательно на единицу измерения

Переводим в Омы и получаем 0,00008---правильно?

(Брянск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Июля 2016 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

так точно

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных