beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение коттеджа. Расчёт потери напряжения ВЛ 0,23 кВ. Выбор системы заземления

Количество просмотров - 2435
(ссылка на эту тему)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 07 Июля 2016 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

так точно

Тогда потери получаются 125%---или опять,что-то не так?!

(Брянск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Июля 2016 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

вот что у меня вышло
                     
P   10   кВт                              P   10   кВт   
cos   0,8                                 cos   0,8      
sin   0,6                                 sin   0,6      
кпд   1                                 кпд   1      
U   0,22      кВ                              U   0,38   кВ   
I   56,81818182   А                   I   18,99234229   А   
L   600   м                              L   600   м   
S   16   мм2                              S   16   мм2   
b   2   для однофазного      b   1   для трехфазное   
r   0,036   Ом*мм                       r   0,036   Ом*мм   
л   0,00008   Ом/м                      л   0,00008   Ом/м   
u   126   В                              u   42,11741826   В   
                     
U   220   В                              U   220   В   
du   57,27272727         %      du   19,14428103   %   

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 07 Июля 2016 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

du   57,27272727

Спасибо,я уже пересчитал,у меня потери получились 100.78992,а в процентах 45,правда я к расчёту брал ток 45.45 А!У вас чего такой ток :I   56,81818182   А ?

(Брянск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 07 Июля 2016 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

однофазная нагрузка  - ток =  P/cos/кпд/0,22   
трехфазная нагрузка - ток =    P/cos/кпд/0,38/1,732    1, 732 эт корень квадратный из 3

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Июля 2016 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

рехфазная нагрузка - ток =    P/cos/кпд/0,38/1,732    1, 732 эт корень квадратный из 3

Открываю секрет ^__^:
Согласно ТОЭ линейное напряжение больше фазного в корень(3) раз
Произведение корень(3)*корень(3) дает нам ровную тройку
Теперь получаем
P/cos/кпд/0,38/1,732=Р/cos/кпд/корень(3)*0,22/корень(3)=Р/cos/кпд/0,66 -вуаля

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 08 Июля 2016 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

однофазная нагрузка  - ток =  P/cos/кпд/0,22   
трехфазная нагрузка - ток =    P/cos/кпд/0,38/1,732    1, 732 эт корень квадратный из 3

Спасибо!

(Брянск, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 08 Июля 2016 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

корень(3)*0,22/корень

Почему,если нагрузка симметричная?

(Брянск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 555, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных