ПУЭ пункт №1.7.93. Примеры вида кирпичных или деревянных вставок

Количество просмотров - 3265
(ссылка на эту тему)
STCH
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июля 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. В этом пункте есть такой текст: "В местах примыкания внешней ограды к зданиям и сооружениям, а также в местах примыкания к внешней ограде внутренних металлических ограждений должны быть выполнены кирпичные или деревянные вставки длиной не менее 1 м." Не могу понять как это выглядит, как это делается в натуре. Кто может пояснить?

Инженер (Челябинск, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Июля 2016 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего как то так - на фото без вставки, на другой картинке вставка видна, а здания нет
primikanie-zabora2[1].jpg
 
* primikanie-zabora2[1].jpg
(21.55 Кб, 520x328)  [скачать]  [загрузок: 675]
44497[1].jpg
 
* 44497[1].jpg
(59.77 Кб, 500x375)  [скачать]  [загрузок: 652]

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Юра Харьков
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Июля 2016 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Как-то так.
Деревянная вставка:
Деревянная вставка.jpg
 
* Деревянная вставка.jpg
(2676.18 Кб, 4974x3561)  [скачать]  [загрузок: 623]

Кирпичная вставка:
Кирпичная вставка.jpg
 
* Кирпичная вставка.jpg
(3462.64 Кб, 7017x4963)  [скачать]  [загрузок: 605]

Проектировщик (Харьков, Украина)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июля 2016 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

да, тоже так и делали - небольшой участок кирпичного забора в месте примыкания к зданию.

Инженер ( ? , Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Июля 2016 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

а для чего это делают объясните пожалуйста!?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Июля 2016 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

чтобы избежать заноса потенциала на внешнюю ограду. она в таком случае не должна соединяться с контуром заземления, иначе теряется смысл мероприятия.
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Июля 2016 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

мы говорим о заборе на какой то подстанции верно?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Июля 2016 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

конечно.
данный пункт находится в разделе "Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью". Для точного понимания приведу весь пункт ПУЭ:
Цитата
1.7.93. Внешнюю ограду электроустановок не рекомендуется присоединять к заземляющему устройству.
Если от электроустановки отходят ВЛ 110 кВ и выше, то ограду следует заземлить с помощью вертикальных заземлителей длиной 2-3 м, установленных у стоек ограды по всему ее периметру через 20-50 м. Установка таких заземлителей не требуется для ограды с металлическими стойками и с теми стойками из железобетона, арматура которых электрически соединена с металлическими звеньями ограды.
Для исключения электрической связи внешней ограды с заземляющим устройством расстояние от ограды до элементов заземляющего устройства, расположенных вдоль нее с внутренней, внешней или с обеих сторон, должно быть не менее 2 м. Выходящие за пределы ограды горизонтальные заземлители, трубы и кабели с металлической оболочкой или броней и другие металлические коммуникации должны быть проложены посередине между стойками ограды на глубине не менее 0,5 м. В местах примыкания внешней ограды к зданиям и сооружениям, а также в местах примыкания к внешней ограде внутренних металлических ограждений должны быть выполнены кирпичные или деревянные вставки длиной не менее 1 м.
Питание электроприемников, установленных на внешней ограде, следует осуществлять от разделительных трансформаторов. Эти трансформаторы не допускается устанавливать на ограде. Линия, соединяющая вторичную обмотку разделительного трансформатора с электроприемником, расположенным на ограде, должна быть изолирована от земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве.
Если выполнение хотя бы одного из указанных мероприятий невозможно, то металлические части ограды следует присоединить к заземляющему устройству и выполнить выравнивание потенциалов так, чтобы напряжение прикосновения с внешней и внутренней сторон ограды не превышало допустимых значений. При выполнении заземляющего устройства по допустимому сопротивлению с этой целью должен быть проложен горизонтальный заземлитель с внешней стороны ограды на расстоянии 1 м от нее и на глубине 1 м. Этот заземлитель следует присоединять к заземляющему устройству не менее чем в четырех точках.
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Июля 2016 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

да да, я прочитал, я понимаю, но просто никогда не видел никаких деревянных вставок. может быть были из кирпича а я просто не придал этому значения. ну вобщем век живи век учись
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Августа 2016 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

в СТО ФСК вообще рекомендуют ограду соединять с контуром заземления, в таком случае вставки не нужны
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 625, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines