Кабельная линия 0,4 кВ. Выбор кабеля от ТП до ВРУ по параметрам выключателя в ТП
|
Количество просмотров - 3730
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Vlb
|
Здравствуйте друзья! Вопрос следующий: на подстанции стоят выключатели c Iн=250 А. Кабельную линию надо выбрать исходя из этого значения. Ток срабатывания защиты по время-токовой характеристике Iср. з = 1,05...1,3Iн. Соответственно кабель должен держать Iдд=250*1,3=325 А. Отсюда выбираю кабель АВБШвнг 4*240 (Iдд=347А). Корректно ли выполнен расчет.
Вопрос второй: как я понял, в данной ситуации не требуется защита от перегрузки. Как это можно реализовать?
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Diego
|
Вопрос второй: как я понял, в данной ситуации не требуется защита от перегрузки. Как это можно реализовать? ПУЭ 3.1.10 - сети, которые необходимо защищать от перегрузки Чаще всего защита от сверхтока реализуется электромагнитным расцепителем, от тока перегрузки тепловым расцепителем. Если от чего-то защищать не требуется, то реализовать это можно не используя какой-либо из расцепителей. Упомянутый вами Iср ток срабатывания теплового расцепителя.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vlb
|
т.е в данном случае кабель надо выбрать по длительно допустимому току и потере напряжения?
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Diego
|
А еще по току кз. В целом можно поставить защиту от перегрузки на ГРЩ, а в ТП защищать только от КЗ. Или защиту от перегрузки и кз поставить в ТП, а в ГРЩ поставить только рубильник. Или и там и там обе защиты. Все будет от конкретной ситуации зависеть.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vlb
|
Токи кз в подстанции неизвестны. Выключатели меняться не будут. Если в грщ ставить выключатель, то сечение можно уменьшить до 4х150
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Diego
|
У вас какие-то ТУ есть?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vlb
|
ТУ - точка подключения АВ 250 А. Вот и все
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Diego
|
Если не затруднит, скиньте весь документ.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vlb
|
Если не затруднит, скиньте весь документ.
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Vlb
|
Длина КЛ 160 м
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
|
Vlb
|
ВРУ в том числе. Спасибо хоть это вытянули
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Posetitel
|
никак не пойму логики, почему вы тепловое реле сразу отвергли, а стали по нагрузке выбирать? кабель от перегрузок необходимо защищать. Или кабель выбирайте по току теплового реле или тепловое реле заменяйте по длительному току кабеля
|
|
|
|
Vlb
|
Если надо, чем плох вариант с тепловым расцепителем автомата?
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Diego
|
Если надо, чем плох вариант с тепловым расцепителем автомата? Вы правы, ничем не плох вариант.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|