Нагрузка на двух распределительных панелях. Коэффициент мощности повышать?

Количество просмотров - 3095
(ссылка на эту тему)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Июля 2016 года, 21:48
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго вечера!
У меня возникла дилемма вот в чем...
Была распределительная панель с одним вводом. Теперь просят разделить панель, соответственно 2 ввода и с этих вводов АВР запитана. Проблема вот в чем:
         на 1 распределительной панели будет один щит P=5 кВт..и cos=0.85
         на 2 распределительной панели будет тоже один щит 12 кВт cos=0.84.....
Других нагрузок нет.. будут резервы....
ВОПРОС: Как быть с косинусом? Нужна установка КРУшек или нет? Если до этого проектировщик вытягивал косинус на 0,96 на других вводах?

И может быть кто подскажет, какие нормы по cos-су сейчас есть, где почитать... может сможете скинуть? Ниже какого косинуса нельзя опускаться? (раньше было то, что ниже 0,85 были уже штрафные санкции). Понятно что в ТУ должен быть прописан косинус или тангенс, но проект начинал делать другой человек, и я не вижу ТУ.


Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июля 2016 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Что касается ГОСТов почитайте тут: МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 23 июня 2015 года N 380 , что касается рекомендаций, то  СП-31-110.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Июля 2016 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Что касается ГОСТов почитайте тут

там приказ минэнерго, а не ГОСТ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Июля 2016 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

У меня возникла дилемма вот в чем...


Вы бы хоть написали, какие нагрузки. Или это жилой дом, наружное освещение, офис, цех по ремонту одежды, какие там электроприемники. Можно было бы сделать хоть какие то выводы.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Июля 2016 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

У меня возникла дилемма вот в чем...

Дайте схему

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Июля 2016 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

там приказ минэнерго, а не ГОСТ

Трудно не согласиться!
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Июля 2016 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

ElectroLamp
этот объект огромный оздоровительный комплекс
на одном вводе будет распред.щит (розетки,освещение)+резервы
на втором  щит автоматики холодильных установок (около 6,5кВт)+ резервы
От двух вводов запитан АВР...у АВР нагрузка 165кВт

т.е меня оч. смущает что при расчете на 1 ввводе+ он же рабочий АВР-нагрузка около 168кВт
а на втором , где ввод резервный АВР, только 6,5кВт- в нормальном режиме..


----- добавлено Июля 2016 года, 13:03 -----
Выкладываю схему..пилотовскую черновую...

и еще...глупые вопросы...
1. в ПУЭ таб.1,3,4-1,3,7...кабели только до сечения 240...и то одножильные...
а если кабель 4х240...или сечение больше, то где смотреть сколько кабель держет? В тех.характеристиках кабеля инфо нет.

2. извечный вопрос:  разница...кабель и провод. (это к вопросу по какой таб. в ПУЭ смотреть сколько держит кабель-провод..)
* Схема.pdf
(184.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 43]


----- добавлено 12 Июля 2016 года, 14:10 -----
Вопрос для ....Samsony 1....
Может я ошибаюсь..но случайно не вы занимались автоматизированной справочной системой для проектировщиков? Если да...то я правильно понимаю, что это что то на подобе  ТЕХЭКСПЕРТА..? И может быть кто подскажет, систему похожую на ТЕХЭКСПЕРТ но для физ.лиц...для простых специалистов?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Июля 2016 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

техэкспрет плюс консультант плюс онлайн - практически все нужные нормы. В редких случаях - нормы на портале стандартизации. В еще более редких случаях - искать по сети
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Июля 2016 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Холодильник закинули на АВР? Странное решение, если это не какие-то нужды технологии.
а если кабель 4х240...или сечение больше, то где смотреть сколько кабель держет? В тех.характеристиках кабеля инфо нет.

По данным производителя
2. извечный вопрос:  разница...кабель и провод.

Кабель имеет оболочку и изоляцию
ГОСТ 15845-80

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Июля 2016 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Вопрос для ....Samsony 1

разработка моя. там не только нормативные документы, также каталог оборудования и большая справочная информация

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Июля 2016 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

а где посмотреть можно...ваш сайт не работает...материалы что вы выставляли на форуме в 2013г тоже не работают...где ознакомится можно...так сказать демо версию посмотреть....Инфо случайно увидела о вас.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Июля 2016 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

извечный вопрос:  разница...кабель и провод. (это к вопросу по какой таб. в ПУЭ смотреть сколько держит кабель-провод..)

длительно-допустимые токи кабелей можно найти например в ГОСТ 31996-2012

----- добавлено 12 Июля 2016 года, 16:03 -----
а где посмотреть можно

здесь на форуме - https://www.proektant.org/index.php?topic=38400.msg217581#msg217581
там демо есть на 05.2016
уже 13 лет работает

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Июля 2016 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

спасибо! посмотрю..:-))

----- добавлено 12 Июля 2016 года, 16:23 -----
Samsony 1
я правильно понимаю, что система разработана только для слаботочников...
мне нужно для электриков...электроснабжение...ЭОМ...молниезащита заземление...

----- добавлено 12 Июля 2016 года, 16:27 -----
и не увидела поиск..как инфо искать?

----- добавлено 12 Июля 2016 года, 16:27 -----
Прошу ответить знающих людей на вопрос по схеме. (см.выше...)

----- добавлено 12 Июля 2016 года, 16:31 -----
Samsony 1
всю инфо о автомат.системе написала в вашей теме.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Июля 2016 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

я правильно понимаю, что система разработана только для слаботочников

Программа "АИСС Электро-проект" - это для электриков
Программа "АИСС ОПС-проект" - это для охранно-пожарной сигнализации

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Июля 2016 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

да..спасибо. написала вопрос в  вашей теме.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33