ГОСТ Р 50571.5.52 на электропроводки. Опыт использования

Количество просмотров - 1942
(ссылка на эту тему)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Июля 2016 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Коллеги.  Прокладка   кабелей  с изоляцией  СП 0,4 кВ  осуществляется многоярусно по обоим сторонам   ж/б  кабельного   канала (высота 1,2м), проложенного  в  земле.  ( см. типовик А3-92).
Вопрос . Какой  способ /метод прокладки из ГОСТа принять для такой реализации  кабельной линии?  Кто реально использует в своих практиках   значения предельных токов из этого ГОСТа?

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июля 2016 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Таблица А.52.3 - Примеры способов монтажа с указаниями по определению допустимых токовых нагрузок п.70 Многожильные кабели в трубе или специальном кабельном канале в земле D1

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июля 2016 года, 04:53
(ссылка на это сообщение)

Если кабель прокладывается по перфорированному лестничному лотку, то способ Е или F.
Если кабели прокладываются по кабельным полкам, то см. п. B.52.6.2.
B.52.6.2 ... e) Кабельные полки: поддерживают кабель с промежутками вдоль его длины и существенно увеличивают свободный воздушный поток вокруг кабеля.
ГОСТом пользоваться можно, но обязательно вводить коэффициенты по температуре (он увеличит Iдоп) и др. окружающим условиям (терм. сопротивление грунта и пр.). В ГОСТе другие условия, поэтому если эти коэф-ты не применять, то Iдоп будет заниженным.
Способ D1 не очень подходит для канала по серии А3-92 (правда, в самом ГОСТе конструкции канала нет, но этот способ прокладки идет совместно с прокладкой в трубах в земле, что для канала глубиной 1,2 м не очень подходит).
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июля 2016 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

спасибо за мнение.
касательно D1. Таблица В.52.19 (применительно к D1) рисует  картину, из  20  двустенных труб  ПНД , уложенных  без зазора, что решает   старую  проблему из ПУЭ касательно  " не более  6 кабелей  в одной траншее, ибо  других коэффициентов нет". Но никак эта таблица не вводит  коэффициенты для   уложенных  на  полках в канале кабелей. Так что   поддержу  Дмитрия в его ответе.

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июля 2016 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

ну да   куда больше подходит E -F...видимо под каналом в госте воспринимают  куда меньший обьем пространства  нежели кабельный канал по вышеуказанному типовому.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июля 2016 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

погуглил  про тепловое сопротивление грунта, тема актуальна  для 6-500 кВ КЛ. для  0,4 походу никто не заморачивается ( ибо  коэффициенты из ПУЭ дают  небольшой разброс  в +- к  допустимому току. А вот  ГОСТ   позволяет  изменять в 2 раза  пропускную способность кабеля

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 750, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines