Сообщение #1 : 13 Июля 2016 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Задача - реализовать замену промежуточной опоры на ответвительную на двухцепной ВЛ-35 кВ, при этом отключать одновременно обе цепи нельзя. Решено поставить рядом опору завести на неё одну цепь. Затем менять существующую опору. У меня вопрос - как это реализовать? Какая опора устанавливается рядом - какая-то временная или такая же капитальная.  На каком расстоянии от существующей опоры её можно установить? Существующая опора - У35-2Т

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июля 2016 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

а может сделать кабельную вставку или дороже выйдет?.....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июля 2016 года, 05:27
(ссылка на это сообщение)

Кабельную вставку боятся делать из-за того, что кто-нибудь решит украсть кабель, ну и погибнет при этом. Так прокомментировал энергетик, начиная со слов - "места дикие" ))

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 18 Июля 2016 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Делайте "гитару", никто не позарится...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июля 2016 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

какая забавная причина ))) удивительно что провода еще не срезали тогда да и опоры не спилили))

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Июля 2016 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

 
скачанные файлы.png
 
* скачанные файлы.png
(1748.96 Кб, 1024x596)  [скачать]  [загрузок: 139]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Июля 2016 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

гитару", никто не позарится

Имеете ввиду на порталы уйти? Дорога близко. Получается спустились с опоры, ушли в сторону а потом назад надо и Вл существующую и дорогу перейти. На порталах не получается. Было решение уйти вбок и поставить переходную опору, в итоге тоже отказались. Остановились на замене опоры

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июля 2016 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

На фото  перед опорой то же дорога.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Августа 2016 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Те одну цепь сразу от опоры увели а вторую с помощью дополнительной опоры?

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 03 Августа 2016 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

А вторую с помощью "гитары"...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 707, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet, Talya
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines