Не могу найти допустимые габариты между проводами пересекающихся ВЛ-35кВ и ВЛЗ-6кВ.

Пункт 2.5.221 ПУЭ:
Цитата
Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ.

Как следует понимать выделенный фрагмент: это при пересечениях ВЛЗ только между собой или при пересечениях ВЛЗ и ВЛ в том числе?
Таблица 2.5.24 даёт расстояния только для ВЛ.

Пункт 2.5.227 ПУЭ:
Цитата
...
Расстояние между ближайшими проводами пересекающей и пересекаемой ВЛ 6-20 кВ при условии, что хотя бы одна из них выполнена с защищенными проводами, при температуре плюс 15 С без ветра должно быть не менее 1,5 м.
...

По ВЛ до 35кВ ни слова.

Если не в ПУЭ с ребусами, то где еще можно найти явный ответ на вопрос темы?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июля 2016 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

понимать.... если пересекает ВЛ голая....то расстояния провода  до опоры   - таблица при наибольшем отклонении 3 м  без отклонения 6 м до  330 кВ это..... если у вас изолированная воздушка более 1 кВ - ВЛЗ то все эти габариты не менее 1,5 ( до опоры другой линии не вашей а той что пересекаете), если у вас линия   менее 1 кВ изолированая - ВЛИ, то  габарит  не менее 0,5 м

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июля 2016 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Таблица 2.5.24
Наименьшее расстояние между проводами или проводами и тросами пересекающихся ВЛ на металлических и железобетонных опорах, а также на деревянных опорах при наличии грозозащитных устройств
раздел
При пересечении ВЛ 110-20 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения
и а зависимости от того как близка опора ближайшая у 35 кВ от места пересечения длинна пролета наверно менее 200 м у 35 значит гдето 3 в худшем случае 4 метра  чтоб было между проводами

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Июля 2016 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Пункт 2.5.1 ПУЭ:
Цитата
Настоящая глава Правил распространяется на воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ и до 750 кВ, выполняемые неизолированными проводами (ВЛ), и напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой - защищенными проводами (ВЛЗ).
Требования к ВЛ с неизолированными проводамираспространяются и на ВЛ соответствующего напряжения, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой, кроме требований, специально оговоренных в настоящих правилах.


Таблица 2.5.24 ПУЭ:
Цитата
Наименьшее расстояние между проводами или проводами и тросами пересекающихся ВЛ на металлических и железобетонных опорах, а также на деревянных опорах при наличии грозозащитных устройств



Значит ли из вышеуказанного то, что если для ВЛ что-то оговаривается, а для ВЛЗ нет, то для ВЛЗ нужно принимать также, как для ВЛ.
Хотя в ПУЭ где надо указывают рядом с "ВЛ" в скобках "(ВЛЗ)" - и всё понятно.
Но таблица 2.5.24 смущает своей однозначностью - ВЛ и всё.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Июля 2016 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

так точно. если чтото специально не оговорено для  изолированного провода то как для ВЛ
по пуе  в данном случае выходит что до 20 кВ включительно бывает изолированный провод, а с 35 уже всегда ВЛ.... хотя  точно есть и 35 кВ изолированные...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 742, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines