Разъединитель РЛНД на опоре 10кВ. Обоснование применения ЗН

Количество просмотров - 2741
(ссылка на эту тему)
Алексей Марковный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Июля 2016 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

День добрый товарищи, встал вопрос об обоснование применения разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре 10кВ(СВ110). Местные сети как-то вяло и устном виде вдали замечание о целесообразности применения ножей. Необходимо обосновать применение ножей.

Сам проект представляет собой отпайку от ВЛ--->КЛ(800м)--->ВЛ до заказчика. На концах кабеля устанавливаются разъединители.

Четкого требования к необходимости установке ЗН не нашел. Хотя в типовом проекте на КРМ-1 и идет разъединитель с одним ЗН. Если не ставить ЗН, то заземление производиться переносным заземлением?
Отсюда вижу несколько преимуществ ЗН перед ПЗ
1) Удобство использования (нет необходимо лезть на опору подключать переносное)
2) Блокировка ЗН на разъединителе (исключает ошибки персонала)
3) Более надежные контактные соединения

Прошу оценить правильность моего мышления и по возможности дополнить список

Инженер (Самара, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июля 2016 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Никаких сомнений! 800 м линии 10кВ-только с заземляющими ножами с двух сторон

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Алексей Марковный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июля 2016 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Сомнения или нет, но на что сослаться?

Инженер (Самара, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июля 2016 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Сейчас 14-00, давайте вместе откроем ПУЭ и пробежимся по нужным пунктам, за пол часа что-нибудь найдем. Может кто и ГОСТы добавит

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июля 2016 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Начните с 4.2.17 (3) и читайте ниже, я пока минут на 10 занят

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Алексей Марковный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июля 2016 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Большое спс за вектор)) Нашел в том же разделе еще интересные пункты:
4.2.28. Распределительные устройства и ПС, как правило, должны быть оборудованы стационарными заземлителями, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки.
В РУ 3 кВ и выше стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение.
4.2.27. Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (сокращенно - оперативной блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами

Кроме этого нашел РД 34.35.512 "Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения", есть материал для размышления...

Инженер (Самара, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июля 2016 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Прекрасно! Спасибо за РД34... Кроме 4.2.17 и 4.2.28 в ПУЭ ничего на эту тему не нашел. Для себя сделал вывод-отключая линию для работы на ней, заземлять - обязательно, а как и чем не принципиально, при этом переносное ЗУ должно отвечать определенным требованиям (сечение, хранение, периодичность осмотров и т.д.)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 716, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines