Сообщение #1 : 15 Июля 2016 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Требуется ли замена кабеля и почему? Или не требуется замена кабеля и почему?

Имеется следующая ситуация: в земле проложен 20 лет назад кабель СБ 3х95+1х50. Длина около 100 м. Кабель приходит в электрощитовую, расположенную в подвальном помещении. Помещение очень сырое. Поэтому в щите броня кабеля разъедена ржавчиной.

ТП будет подлежать реконструкции. Электрощитовая тоже.

Интересно услышать ваши мнения.
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Июля 2016 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка та же.
Игорь 85
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июля 2016 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Необходимо провести испытания. Я бы поменял кабель СБ, если он лежит во влажной среде. Он должен быть с буквой Ш и другой марки.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июля 2016 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

Игорь 85, почему должен быть с буквой Ш и другой марки? Он не лежит во влажной среде, он приходит во влажную среду. Вопрос скорее, происходит ли что-то с кабелем лежащим в земле 20 лет, тем более он бронированный и свинец как броня или нет и он спокойно пролежит еще лет 50 и замена это блажь?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июля 2016 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

а кто ж его знает, происходит ли там с ним или нет. а уж спрогнозировать на 50 лет вообще невозможно.
расчетный срок эксплуатации раньше был 25-30 лет, поэтому если надо бумажкой прикрыться, копайте в этом направлении.
можете испытать, только это тоже все сомнительно: кабель может выдержать испытания, а потом крякнет из-за дополнительной нагрузки во время испытаний. а может и не крякнет.
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июля 2016 года, 18:48
(ссылка на это сообщение)

Posetitel, мы больше заинтересованы поменять. Но мне просто самой интересно, требует он замены или нет.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июля 2016 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

этого никто не скажет.
может быть и обратная ситуация - лежал он себе там спокойно, "притерся" к местным условиям, сам свои болячки "залечивал" (есть такое свойство у бумажной изоляции), заводская смена времен СССР поработала на славу, уплотнила изоляцию и брони не пожалела, а замените но новый их сшитого полиэтилена, который сделан из дешевых китайских материалов, на металле сэкономленном без должного соблюдения ТУ, да еще и при монтаже арматурой расцарапают, так этот новый кабель через три месяца и пробьет.
утрировал во многом, но суть, думаю, понятна
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июля 2016 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

Я тоже за сохранение старого кабеля, если есть возможность проложить новый не убирая старый. СБ- свинец в броне, в щитовой броня сгнила, заземлите свинец, а в ТП и то и другое, проведите все испытания, а просто выбросить по причине 20 лет эксплуатации- не по- хозяйски

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 705, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet, Talya
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines