Реле контроля фаз PM4TP32 Schnrider Electric. Схема подключения

Количество просмотров - 4565
(ссылка на эту тему)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2016 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Кто-нибудь располагает схемой подключения выше указанного реле?
Неизвестно назначения заводских зажимов
28 25 26
18 15 16
Заранее благодарен за ответ!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2016 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Если правильно писать название, то легко можно найти, например:
http://www.electricline.ru/catalog/SE/zeleo%20control/RM4TR32.pdf
http://www.mouser.com/ds/2/357/schneider_Zelio_Control_RM4TR32-356472.pdf

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июля 2016 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Весьма благодарен!
Заказчик требует при разработке схемы электрической принципиальной управления насоса Grundfos принимать аппараты только Schneider Electic

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июля 2016 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)


Цитата
Кто-нибудь располагает схемой подключения выше указанного реле?
Неизвестно назначения заводских зажимов
28 25 26
18 15 16
Заранее благодарен за ответ!

НЕ хочу обидеть! Но нашел в инете это реле, все разрисовано, две группы отдельных, переключающихся контактов. в Чем проблема?



 


Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Июля 2016 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

НЕ хочу обидеть! Но нашел в инете это реле, все разрисовано, две группы отдельных, переключающихся контактов. в Чем проблема?

По ссылке Госсть выше вопрос исчерпан

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июля 2016 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)


Весьма благодарен!
Заказчик требует при разработке схемы электрической принципиальной управления насоса Grundfos принимать аппараты только Schneider Electic

Это правильно. Кстати, если Вы предполагаете использовать и УПП Шнайдера, например ATS22, то все необходимые защиты насоса там уже присутствуют, включая контроль чередования фаз, поэтому в отдельном реле контроля нет необходимости. И еще (даже при уважении к Шнайдеру) не уверен, что реле контроля будет корректно работать во время пуска УПП, когда его тиристоры будут сильно портить форму напряжения. Практически сам не проверял, но сомнения есть... Поэтому я бы использовал ATS22 без дополнительного реле контроля напряжения.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Июля 2016 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

Я принял УПП ATS48  в щите силовом
Реле контроля фаз подключается между контактором и УПП

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Июля 2016 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Я принял УПП ATS48  в щите силовом
Реле контроля фаз подключается между контактором и УПП

А разве реле контроля фаз устанавливается ни после защитного автомата до УПП

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Июля 2016 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

А разве реле контроля фаз устанавливается ни после защитного автомата до УПП

Оговорился
Я его подключу между автоматом и пусковым контактором
Благодарю за замечание


Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Июля 2016 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Просмотрите внимательно паспорт на выбранное устройство плавного пуска, функция контроля фаз и уровня входного напряжения может быть заложена в УПП

Конструктор (Одесса, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Июля 2016 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)


Просмотрите внимательно паспорт на выбранное устройство плавного пуска, функция контроля фаз и уровня входного напряжения может быть заложена в УПП

Я тоже обращал на это внимание, но есть нюанс - если УПП включается в обмотки включенного треугольником двигателя, не все функции защит в этом режиме работают. А автор упомянул о насосах Грундфоса, где такое включение м.б. реализовано. Поэтому не зная точно его планов и схем я отзываю свое обращение не использовать реле напряжения.
А вот настойчивость в использовании ATS48 мне не понятна. В сравнении с ATS22, старый 48-й существенно дороже, да еще надо внешний байпасный контактор (управление/подключение/габариты/затраты). По-моему нерационально. Но так решил автор...

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Июля 2016 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

Я тоже обращал на это внимание, но есть нюанс - если УПП включается в обмотки включенного треугольником двигателя, не все функции защит в этом режиме работают. А автор упомянул о насосах Грундфоса, где такое включение м.б. реализовано. Поэтому не зная точно его планов и схем я отзываю свое обращение не использовать реле напряжения.
А вот настойчивость в использовании ATS48 мне не понятна. В сравнении с ATS22, старый 48-й существенно дороже, да еще надо внешний байпасный контактор (управление/подключение/габариты/затраты). По-моему нерационально. Но так решил автор..

УПП типа ATS48 и реле контроля фаз предписаны Заказчиком в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ
Спорить я с ним не намерен
Внешний шунтирующий контактор применяется и при ручном управлении прямого пуска
Заказчик уведомляет об этом в случае ремонта и выхода из строя УПП

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Июля 2016 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)


Внешний шунтирующий контактор применяется и при ручном управлении прямого пуска
Заказчик уведомляет об этом в случае ремонта и выхода из строя УПП

Если конечно будет на то Ваша добрая воля, хотелось бы увидеть силовую схему такой установки. Или если не хотите на весь форум - мне в почту. Нисколько не напрашиваюсь - исключительно по Вашему желанию...

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Августа 2016 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Заказчик изменил ТЗ в части того, что обмотки электродвигателя будут соединены
только в треугольник
При этом прикладываю схему управления насосом Grundfoss со своей внутренней защитой
При разработке схемы электрической принципиальной использован ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ с выходной документацией в АВТОКАДовском формате dxf
Хотелось бы знать мнение
Если будут вопросы, охотно отвечу
* Насос1.dwg
(128.51 Кб)  [скачать]  [загрузок: 37]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Августа 2016 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Очень конечно "тяжелая" схема. Я не знаю всего задания, и пока внимательно не смотрел, сразу пока несколько вопросов:
1. Как/чем защищается двигатель в режиме без УПП? Только встроенным термовыключателем.
2. В режиме "без УПП" включение/отключение возможно только кнопкой?
3. От "PowerLogic" Вы интерфейс тяните, может и от УПП тоже не помешало бы?
4. Переключение на АВР-рубильниках 250А (при номинале 30) так надо? Может проще на контакторах?
5. Единственная защита силовых цепей от кз - вводной автомат. В случае кз в силовых цепях он отключается и теряется в том числе и управление с индикацией и сигнализацией. Может лучше на вводе выключатель без расцепителей (пакетник), а после него на привод и управление отдельные автоматы/предохранители?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 697, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet, Talya
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines