(ссылка на это сообщение)

Вопрос о сечении проводников основной системы уравнивания потенциалов, тема изъезженная, но хочу ясно понять. Итак, по ПУЭ: наименьшая площадь поперечного сечения проводников основной системы уравнивания потенциалов должна быть не менее половины площади сечения РЕ проводника питающей линии, но не менее:
              6 мм кв. по меди,
              16 мм кв. по алюминию,
              50 мм кв по стали.
При использовании системы TN-C-S (питающая линия с проводником PEN) сечения проводников основной системы уравнивания потенциалов выбираются не по фактическому значению сечения РЕN проводников, а по расчетному значению РЕN проводника, в соответствии с выбором защитных проводников и может оказаться меньше половины сечения РЕN проводника. Соответсвенно, защитные проводники выбираются из всем известной таблицы.

Сечение фазных проводников, мм 2         Наименьшее сечение защитных проводников, мм
S≤16                                                    S
16≤S≤35                                               16
S>35                                                    S/2


Опять же, написано , что больше 25 мм кв. по меди сечение проводников ОСУП ненужно.

Теперь, мои мысли. Например, вводной кабель 4х25 мм кв. по меди. Сечение PEN и фазного проводника 1Х25 мм кв. Тогда получается, из выше описанного, что сечение проводника основной системы уравнивания потенциала, проложенного отдельно будет 16 мм кв. по меди ? Я правильно рассуждаю, скажите, пожалуйста.
Другой пример вводной кабель 4х120 мм кв. по меди( беру медь, для простоты) Каково сечение проводника основной системы уравнивания потенциала? 1х25? или 1х60? Также непонятно указание на минимальное значение сечения - 6 кв мм по меди.

Инженер (Чебоксары, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июля 2016 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Гляньте ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и найдете все ответы на свои вопросы.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июля 2016 года, 05:59
(ссылка на это сообщение)

Я правильно рассуждаю, скажите, пожалуйста


544.1.1 Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к главной заземляющей шине (ГЗШ) должно быть не менее половины сечения самого большего защитного проводника установки

отходящей от ВРУ (РП и т.д) линии

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Sarat 666
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июля 2016 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 я вижу противоречия, или просто, не понимаю, сказанного там.

544.1.1 Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к главной заземляющей шине (ГЗШ) должно быть не менее половины сечения самого большего защитного проводника установки

и не менее 6 мм кв. по меди,
               16 мм кв. по алюминию,
               50 мм кв по стали.

Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к ГЗШ не должно быть больше 25 мм кв. Cu или эквивалентного для других материалов.

Половина сечения  самого большего защитного проводника установки ведь может быть и больше 25 мм кв., - здесь разве не противоречие??

Инженер (Чебоксары, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июля 2016 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

нет противоречия это разные проводники.... можно посмотреть пример картинку в конце госта данного по заземлению или пуэ в разделе 1.7 тоже есть схема уравнивания потенциалов здания..где показано что проводники  дополнительного уравнивания потенциалов ( что соединяют всякие трубы и металлические штуки к ГЗШ) и проводник (что соединяет ВРУ с ГЗШ, или ВРУ и щитки в здании)  эт совершенно разные проводники и требования к сечению у них разные

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Sarat 666
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Июля 2016 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)


нет противоречия это разные проводники.... можно посмотреть пример картинку в конце госта данного по заземлению или пуэ в разделе 1.7 тоже есть схема уравнивания потенциалов здания..где показано что проводники  дополнительного уравнивания потенциалов ( что соединяют всякие трубы и металлические штуки к ГЗШ) и проводник (что соединяет ВРУ с ГЗШ, или ВРУ и щитки в здании)  эт совершенно разные проводники и требования к сечению у них разные

Система дополнительного уравнивания потенциалов выполняется в ванных и помещениях повышенной опасности, ее проводники не идут на прямую к ГЗШ, а подключаются , например, к РЕ шине квартирного щитка. А , вот, проводники соединяющие ГЗШ с металлическими трубами холодного и горячего водоснабжения и есть проводники ОСНОВНОЙ системы уравнивания потенциалов. И вопрос каким сечением должен быть этот проводник? я нем огу понять.

Инженер (Чебоксары, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Июля 2016 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Половина сечения  самого большего защитного проводника установки ведь может быть и больше 25 мм кв., - здесь разве не противоречие??

Вам регламентировали минимальное и максимальное значения, есть коридор. Чего тут неясного?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Июля 2016 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Я бы вместо 6 мм2 закладывал не менее 10мм2 как к усиленному защитному проводнику, так как токи 10мА по ним все же протекать будут.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Sarat 666
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Июля 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Вам регламентировали минимальное и максимальное значения, есть коридор. Чего тут неясного?


Есть условие, а не коридор.
Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к главной заземляющей шине (ГЗШ) должно быть не менее половины сечения самого большего защитного проводника установки

Инженер (Чебоксары, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Июля 2016 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Нет есть.
Хватит фантазировать, откройте ПУЭ 1.7.137
Тоже самое требование, но описано чуть иначе.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Июля 2016 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

да да хехе оговорился говорил про основную а напечатал  дополнительная в любом случае на тех схемах все видно где какой проводник)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 739, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines