Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления

Количество просмотров - 28326
(ссылка на эту тему)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 18 Июля 2016 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста какой материал искусственных электродов заземления всё таки применять? В соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п. 542.2 не менее оцинкованных, но глядя в документацию (достаточно свежую) и по факту строительств заметил, что до сих пор применяют черный металл.

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июля 2016 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Кирилл, это тема-баян. Посмотри обсуждение по ссылкам.
https://www.proektant.org/index.php?topic=36164.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=36290.0
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июля 2016 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

1. ПУЭ (черная сталь разрешена) пока никто не отменил.
2. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 распространяется не на все виды установок, а только на низковольтные (электроустановки зданий).
Например, стандарт энергетиков СТО ФСК для высоковольных установок разрешает применять черную сталь.
3. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 не входит ни в один из перечней добровольных и обязательных стандартов.
И соответственно считается как бы "рекомендуемым" (но нам ГГЭ по нему писала замечания).
4. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 выполнен на основе международных требований к заземлению. А там за границей черную сталь применяют мало. У них совсем другие конструкции и материал заземлителей.
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июля 2016 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, спасибо. А не могли бы поделиться перечнями добровольных и обязательных стандартов?

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июля 2016 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

В "Техэксперте" в примечаниях есть информация по каждому документу (включен ли документ в какой-либо перечень).
Сами перечни меняются постоянно. Поэтому их не отслеживаю.
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Июля 2016 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Понял, спасибо Дмитрий!

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Июля 2016 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Обязательные для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия Пожарная безопасность

Обязательные к "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Безопасность зданий и сооружений

Это последние перечни стандартов. Но проверить насчет изменений перечня, не убран ли из него стандарт все же стоит

Проектировщик (Москва, Россия)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Июля 2016 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

ElectroLamp, спасибо!

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Июля 2016 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Еще есть тех регламент по энергосбережению, но там точно нет требования по материалам для заземления

Проектировщик (Москва, Россия)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Июля 2016 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, с ГГЭ как удалось вопрос решить?

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Июля 2016 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Я все же за использование нержавейки и оцинковки.
Думаю законодательство будет двигаться именно в эту сторону.
2. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 распространяется не на все виды установок, а только на низковольтные (электроустановки зданий).

Вы не перепутали с ГОСТ 30331.1-2013?
1. ПУЭ (черная сталь разрешена) пока никто не отменил.

Ровно как и не утверждал. Правовой статус ПУЭ не определен.
В любом случае часто стоит выполнять более строгое требование.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Июля 2016 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста какой материал искусственных электродов заземления всё таки применять?

542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.
Это значит лишь то, что материал и его размеры выбирают с учетом возникновения коррозии.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Июля 2016 года, 04:12
(ссылка на это сообщение)

с ГГЭ как удалось вопрос решить?

С тех пор мы закладываем оцинковку (например, сталь полосовая горячего оцинкования 40х5 мм - ГОСТ 103-2006, ГОСТ 9.307-89).
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Июля 2016 года, 04:19
(ссылка на это сообщение)

Вы не перепутали с ГОСТ 30331.1-2013?

Нет, в названии ГОСТ Р 50571.5.54-2013 есть слова "Электроустановки низковольтные".

Ровно как и не утверждал. Правовой статус ПУЭ не определен.

Тема-баян. ПУЭ утвержден Минэнерго. В КОАПе ссылки на него то же были. Ростехнадзор и ГГЭ по нему замечания пишут. В некоторых новых НТД ссылки на ПУЭ то же есть.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Июля 2016 года, 04:51
(ссылка на это сообщение)

Я все же за использование нержавейки и оцинковки. Думаю законодательство будет двигаться именно в эту сторону.

Тут не все так ясно. Здесь на форуме (см. ссылки выше) были показаны минусы разных материалов.
Кроме того, еще более 10 лет назад отечественные специалисты по заземлению предложили исключить из ПУЭ применение оцинкованных заземлителей, считая, что оцинковка не увеличивает долговечность заземлителя (правда, этот вопрос весьма спорный; оцинковка замедляет коррозию не менее чем в 2 раза по сравнению с черной сталью).
Также специалисты предложили применение искусственных заземлителей из черной стали, стали, омедненной гальваническим способом, или медными.  Как видите, ни оцинковки, ни нержавейки не было.
Журнал "Новости электротехники".     
Журнал №2(32) 2005 http://www.news.elteh.ru/arh/2005/32/06.php
Страниц: [1] 2 3 4 ... 24   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 737, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines