beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 ... 21 22 23 [24]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления

Количество просмотров - 29728
(ссылка на эту тему)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #346 : 12 Августа 2016 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)


опять теоретизируем..ну ну

при чем тут теоретизируем?
есть медный болт заземления на оборудовании, есть полоса из стали. их надо вместе соединить, конкретный объект могу скинуть в личку.
ГОСТ на контактные соединения и инструкция от электромонтажа разрешает соединять напрямую, надо только применить тарельчатую пружину для стабилизации контакта.
Вот картинка того, что получится через пару лет в месте соединения. Если ходить, как предписывает ПТЭ, и осматривать место соединения, принципиально ничего не изменится
cu-fe.jpg
 
* cu-fe.jpg
(55.71 Кб, 370x200)  [скачать]  [загрузок: 260]
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #347 : 12 Августа 2016 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

понятно, что из-за стабилизации контакта влага в место соединения попадать не будет, но по краям то все равно будет коррозия разъедать металлы. почему гост и инструкция допускает такое соединение? видимо, я чего-то не догоняю
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #348 : 12 Августа 2016 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Если ходить, как предписывает ПТЭ, и осматривать место соединения, принципиально ничего не изменится

да что ты говоришь

хотелось бы напомнить то, что вроде пока никем не оспаривается - ПУЭ по данному вопросу
Цитата
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.


PS кроме контактных смазок цинолы и тп. тоже пока не отменили. Почему то  еще в затертые годы зачищая соединения, смазывая техническим вазелином и закручивая на допустимый максимум (с выдавливанием смазки на края и предотвращением поступления влаги) и с грамотной эксплуатцией, а при необходимости и покрывая поверх антикором, получали надежное и долговечное соединение, а сейчас внезапно все стали умными, прочли про электрохимкоррозию и как жить не знаем...

есть медный болт заземления на оборудовании

что же не золотой (ну раз на улице)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #349 : 12 Августа 2016 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

чего так завелся то?
я не жил в затертые годы и монтажом под надзором грамотных специалистов не занимался, поэтому и спрашиваю здесь на форуме у более опытных коллег как сделать.
из доступных средств - нормативка, которую я перелопатил, пока ответов не нашел.
в ГОСТ на контактные соединения отсылают к другим ГОСТам на защиту крепежных изделий, а именно ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72. Приведенная цитата из ПУЭ без конкретики просто указывает, что должны быть защищены от коррозии. Как защищены - непонятно. Зато в вышеуказанных ГОСТ пишут, что ни цинк ни сталь нельзя соединять с медью и латунью, допускается только при использовании прокладок пластмассовых.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #350 : 12 Августа 2016 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Надо бы оптимизировать это дело - болт заменить на стальной, медный сдать в утиль.)
допускается только при использовании прокладок пластмассовых.

Интересное решение.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #351 : 12 Августа 2016 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

есть пункт "4.6.2. Для уменьшения контактной коррозии в изделиях, эксплуатируемых в атмосферных условиях, между металлами, контакт которых согласно требованиям табл. 1, 2 недопустим, следует помещать металл, который имеет более отрицательный потенциал, чем потенциал катодного металла, или наносить цинковые или кадмиевые покрытия на оба или на один контактируемый металл."
значит применяют донорный металл - цинк.
ну и вазелин исключит контакт с водой на время.
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #352 : 12 Августа 2016 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

потому что опять рассусоливание на пустом месте
на улице соединяют сваркой. Что не сваркой-защищается. У тебя - сто установок на улице и все с выводами медными?. НУ зачем ерунду писать? Бонки нормальные производители делают стальными или с покрытием. А медные выводы - это шпильки трансов. И способы уже указаны. Но если очень хочется пожевать - делай новую тему и там перетирайте жуткую проблему

ну и вазелин исключит контакт с водой на время.

по птэп не только ходят почесывая пузо - надеюсь спорить не будешь. Или в отдельной теме спорь. И так здесь что только не обсуждали
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #353 : 20 Февраля 2025 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, согласно нижеприведенным выдержкам, нужно предусматривать заземляющее устройство из нержавеющей стали?

ГОСТ Р 59789-2021
Заземляющие устройства из нержавеющей стали или меди могут быть присоединены непосредственно к стальной арматуре железобетона. Заземлители из оцинкованной стали, помещенные в грунт, должны быть соединены со стальной арматурой в бетоне при помощи разделительных искровых разрядников, способных выдерживать протекание значительной части тока молнии (см. таблицы 8 и 9 для определения размеров соединительных проводников). Непосредственное соединение в грунте может значительно увеличить опасность коррозии. Разделительные искровые разрядники должны отвечать требованиям 6.2. Примечание - Для этой цели, как правило, подходят разделительные искровые разрядники класса N по ГОСТ Р МЭК 62561.3 . Оцинкованная сталь должна быть использована в качестве заземлителя в грунте только тогда, когда ни одна из стальных частей, расположенных в бетоне, не связана с заземлителем, находящимся непосредственно в грунте.
Оцинкованные стальные полосы, используемые в качестве фундаментных заземлителей, так же как проводники из меди и нержавеющей стали могут быть расположены в бетоне и присоединены непосредственно к стальной арматуре железобетона. Из-за естественного электрохимического потенциала, который имеет сталь в бетоне, дополнительные заземлители вне бетона должны быть выполнены из меди или нержавеющей стали.

ГОСТ Р 50571.5.54- 2024 
Следует учитывать, что обычная сталь (без покрытия или горячего цинкования), замоноличенная в бетон, обладает электрохимическим потенциалом, равным меди, заглубленной в грунт. Следовательно, существует опасность электрохимической коррозии с другими заземляющими электродами, выполненными из стали и заглубленными в грунт вблизи фундамента и соединенными с заземляющим электродом фундамента, замоноличенным в бетон. Этот эффект можно также наблюдать для армированных фундаментов больших зданий. Никакой стальной электрод не следует устанавливать в грунте вблизи бетонного фундамента, кроме электродов, изготовленных из нержавеющей стали или другим способом с хорошей защитой от влаги. Горячее цинкование, окраска или другие подобные покрытия недостаточны для этих целей. Дополнительные заземляющие электроды вокруг и около таких зданий не следует изготавливать из стали горячего цинкования для обеспечения достаточного срока службы этой части заземлителя.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
ANRAN
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #354 : 21 Февраля 2025 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

текст из справочного приложения к ГОСТу....не читали б так далеко, не грызли б Вас сомнения [улыбка]
Все что касается заземлителя, см.стр.10-12
Страниц: 1 ... 21 22 23 [24]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1634, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines