Расчет электрических нагрузок. Лист расчета нагрузок

Количество просмотров - 3517
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Июля 2016 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Покажите как выглядит у вас лист расчета нагрузок в проекте. Хочу, чтобы он был максимально информативный и грамотный. У меня где-то 30 зданий. Хочу указать их нагрузки. Можно же так указать целую нагрузку на здание без разделения на электроприемники.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Июля 2016 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

ну как пункт называется в пояснительной записке в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; вот и ответ что указывать установленную и расчетную мощность, а если еще указано будет расчетный косинус и расчетный ток то вообще замечательно ...а если  потребители группироваться на какую то ТП то указать тоже самое суммарную нагрузку на тп с током да косинусом)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июля 2016 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Максим R, у меня раньше ни в одном проекте не было  данного пункта. Вот и прошу показать лист. кто имеет такую возможность. может там какое описание/пояснение, что-то еще.
Только Py, Pр, косинус, и ток?  И это все в пояснительной записке?
Максим, спасибо.
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июля 2016 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)


Максим R, у меня раньше ни в одном проекте не было  данного пункта. Вот и прошу показать лист. кто имеет такую возможность. может там какое описание/пояснение, что-то еще.
Только Py, Pр, косинус, и ток?  И это все в пояснительной записке?
Максим, спасибо.

Таблица для наружки?


ну как пункт называется в пояснительной записке в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; вот и ответ что указывать установленную и расчетную мощность, а если еще указано будет расчетный косинус и расчетный ток то вообще замечательно ...а если  потребители группироваться на какую то ТП то указать тоже самое суммарную нагрузку на тп с током да косинусом)

Это для Проектной документации (Стадия П по-старому).

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Июля 2016 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

как это не было??? вы записку к стадии проект раздел электроснабжение выполняете не по 87  постановлению?
16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;
б) обоснование принятой схемы электроснабжения;
в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения;
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;
м) описание системы рабочего и аварийного освещения;
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;

в графической части

п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;
р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения;
с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения;
т) принципиальную схему сети аварийного освещения;
у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
ф) план сетей электроснабжения;
х) схему размещения электрооборудования (при необходимости).

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июля 2016 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Максим R, спасибо. Было, вы правы. Но очень кратко, мощность общая, ток, косинус. А именно таблицы еще и не было.
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Июля 2016 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Ina ловите.Переделаете под себя.

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Июля 2016 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

ну сумамрную на объект мощность нада указывать чтобы можно было сопоставить с техническими условиями на подключение согласно которым проект выполняется чтобы не привешена была иначе надобно новые техусловия.....также  скорее всего электриков проспрягают считать годовое потребление электроэнергии  на обьект проектирования....в разделе электроснабжения его не нужно указывать а вот в разделе пояснительная записка г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии; - нужно

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Июля 2016 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

а таблица принципе это так удобный вид изображения информации.... можно и текстом все набрать но иногда таблица куда удобнее и визуальновосприимчивее чтоли ))

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Июля 2016 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Ercin, спасибо.
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Июля 2016 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Ercin, вы эти все таблицы в проект вставляете или только первую?  А остальные считаете для себя?
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Июля 2016 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)


Ercin, вы эти все таблицы в проект вставляете или только первую?  А остальные считаете для себя?

По-разному.Иногда достаточно одной сводной Таблицы нагрузок.
Остальные-как доп.Таблицы, своего рода промежуточные.

? (Москва, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Июля 2016 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Получилась вот такая таблица. У меня два трансформатора по 400кВА. Но в акте  по разграничению написано, что единовременная нагрузка не должна превышать 417кВА.  А у меня суммарная 830. Но я ни на какие коэффициенты не умножала. Поэтому вопрос  как лучше сделать.

В итого написать Pсуммарная расчетная = Ки*Р=0,6*718, и дальше выйти на нужную цифру.

или та мощность расчетная, указанная напротив каждого корпуса. ее сделать мощностью установленной, а расчетную посчитать как 0,6*Ру.
м.jpg
 
* м.jpg
(291.14 Кб, 938x713)  [скачать]  [загрузок: 407]
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Июля 2016 года, 00:39
(ссылка на это сообщение)

Погодите погодите.....то что приводиться в проекте это результаты расчетов....вы проектировали электроснабжение "внутрянку" каждого корпуса ...дома,  насосной...вы получали  мощность расчетную на вводе у каждого потребителя.... вот вы их привели......теперь следующий этап расчета считаются расчетные мощности на секции шин  питающей подстанции или подстанций согласно методе расчета ( да там всякие коэффициенты вводятся а не просто суммируется) это покажет как трансформаторы нагружены в нормальном режиме( в нормлаьном режиме он же тоже не должен быть перегруженв идеале нагрузка трансформатора в нормальном режиме должна быть 0,7...но если будет  0,8 ,0,9 ...даже 1 скрипя сердцем можно пропустить но лучше уже задуматься на замене на  большую мощность  так как нет места для присоединения новых мощностей получается), затем считается суммарная мощность  на ПС ( как если б все секции запитаны от 1 трансформатора) это покажет  аварийный режим - выдержит ли 1 трансформатор всю нагрузку.....по таблице что вы  привели получается что при выходе из строя 1 трансформатора у вас остается в работе  1  трансформатор 400 кВА на нагрузку расчетную в 800 кВА ...так что убирайте строку суммирования....и оставшаяся таблица дает общее представление о потребителях и посчитайте правильно нагрузки на питающие подстанции...и вот если уже тогда у вас опять получиться что  суммарная мощность 800 нужна на трансформаторе 400 то уже нужно будет принимать меры)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Июля 2016 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Вот мой вариант подсчёта нагрузок. Из набора внутрянок собираю Py, Pp, cos f и свожу в таблицу. В данном случае коэффициент участия в максимуме получился равен единице у всех зданий, а так обычно самое большое здание беру за единицу, потом все важные здания тоже за 1, и потом по наитию - кому 0,6 кому 0,9 ставлю. Ток не пишу.
Еще один нюанс - нельзя просто складывать нагрузки секций шин ТП для получения итоговой мощности ТП, нужно брать аварийные режимы здания. В идеале P1+P2 не равно Pав. Он во внутрянке должен быть меньше их суммы. Но когда у меня в отделе считают аварийный режим по сумме вводов, т.е. завышают, то я секции суммирую. Загруз в аварийном режиме трансформатора держу 1.2-1.3
Мой гл.спец использует РД 34.20.185-94 - вам может тоже поможет
* Подсчёт нагрузок.pdf
(253.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 159]

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 702, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet, Talya
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines