Расчет электрических нагрузок. Лист расчета нагрузок

Количество просмотров - 3518
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 20 Июля 2016 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Артур М, спасибо.

Максим. спасибо. Внутрянку каждого корпуса не проектировали. Эту таблицу расчетов я делаю для проектирования кабельных линий этой территории. Потом когда до ТП дойду, распределю нагрузку на секции.  Уменьшила до разрешенной единовременной мощности 417кВт. Но прочитав Вас, получается нужно выйти на мощность 400*0,8=320кВт или хотя бы 360кВт. Сейчас мощности трансформаторов достаточно, увеличения нагрузки не предполагается. Что можно еще уменьшить, какие коэффициенты можно использовать? Вся мощность предполагаемая. Со слов электрика. (Остальные не в курсе.) Данную таблицу потом хочу подписать, чтобы не было к нам потом претензий.

Строку суммирования убрать?


Пересчитала таблицу до мощности 417, ввела коэффициенты. расчетную мощность считала как Ррасч=Кум*Кс*Ру. Кто может укажите на ошибки. В таком виде можно таблицу вставлять в записку или коэффициенты необходимо скрыть?
м.jpg
 
* м.jpg
(290.39 Кб, 1005x629)  [скачать]  [загрузок: 200]
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 20 Июля 2016 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Рр(на шине)=Рр1*Кум1+Рр2*Кум2.. Я лично коэффиент спроса Кс не считаю, Кс=Рр/Ру, он отдельно от Кум. Но от ленинградских сетей была просьба посчитать Кс для получения техусловий, причём они Кум не берут в расчёт, т.е. считают мощность по счётчикам - ну им так выгоднее скорее всего, потому что больше мощность получается.
Если Вам разрешили 417 кВт, то можно её не занижать еще ниже, разве что взять запасу на увеличение немного, мало ли потом еще добавится нагрузка, а в ТУ уже не влезете.

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines