beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288593
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Вопрос по применимости пункта 6.6.5 ПУЭ

Количество просмотров - 5647
(ссылка на эту тему)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 20 Июля 2016 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

В последнее время остро встал вопрос об установке в пожароопасных зонах светильников с негорючими рассеивателями так как их ассортимент существенно сокращается и соответственно значительно растет их цена. На примере продукции "Световых технологий" можно применять светильники INOX, OWP (со стеклом).
Через меня проходит много проектов, где не выполняется данное требование (чаще стоят Arctic'и или SLICK).
Поэтому вопрос: можно ли как-то обойти, приведенный в заголовке пункт 6.6.5 ПУЭ и ставить светильники из трудногорючих материалов (например, LED MALL, SLICK и пр.)? И не будет ли это противоречить ФЗ-123?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июля 2016 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

недавно устанавливал на складе светильники пластиковые, производитель ардатовский з-д пишет для помещений по пож. В4, П2А  с особо негорючим рассеивателем, но не стеклянным, видимо со стеклом никто возиться не хочет

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2016 года, 04:56
(ссылка на это сообщение)

Пункт 6.6.5 ПУЭ относится в основном к лампам накаливания, при разрушении которых возможно выпадение раскаленных частей, и предлагает одно из возможных технических решений.
Наиболее точно эта норма отражена в стандарте ГОСТ Р 50571.4.42-2012/МЭК 60364-4-42:2010 (п. 422.3.1).

См. ответ Александра Шалыгина на вопрос Сергея Владимирова из журнала "Новости электротехники" по ссылке http://www.news.elteh.ru/aq/aq_72.html .
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июля 2016 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)


Пункт 6.6.5 ПУЭ относится в основном к лампам накаливания, при разрушении которых возможно выпадение раскаленных частей, и предлагает одно из возможных технических решений.
Наиболее точно эта норма отражена в стандарте ГОСТ Р 50571.4.42-2012/МЭК 60364-4-42:2010 (п. 422.3.1).

См. ответ Александра Шалыгина на вопрос Сергея Владимирова из журнала "Новости электротехники" по ссылке http://www.news.elteh.ru/aq/aq_72.html .

Если честно, то данный ответ видел, но когда на объект придет пожарник или инспектор РТН от них отбиться этим не получится. Так как "относится в основном к лампам накаливания" есть домысел автора (хотя не спорю в более раннем издании ПУЭ так и было), так как в ПУЭ 7-е издание не конкретизирован тип ламп, а написано в отношении всех светильников.
Я же хотел попытаться найти некую лазейку в законодательстве, которая позволит обойти данное требование. Многие, даже на этом форуме говорят, что ПУЭ устарел и не входит ни в какие перечни НТД для обязательного исполнения.... Вот и хотел бы узнать у кого то получилось ссылаясь, например на ФЗ-123 или еще какой другой документ, отбиться от данного требования.
Либо может кто подскажет недорогие светильники, лучше сейчас уже на СД, аналогичные тем же ЛСП44, Arctic и им подобным, но со стеклом, которые могут незначительно отличаться по цене от приведенных светильников.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Июля 2016 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Можно сослаться на требования ГОСТ Р 50571.4.42-2012 (п. 422.3.1, 422.3.8).

хотя не спорю в более раннем издании ПУЭ так и было

В действующей главе 7.4 ПУЭ (6-е изд.) это так и осталось.
Думаю, что многие светильники (в т.ч. ЛСП44, Arctic) соответствуют гл. 7.4.
7.4.33. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадание из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу. Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов.
Точно не знаю, но, думаю, что в современных светильниках, как и в кабелях, применяют трудногорючий пластик.  Согласно ФЗ-123 (ст.12) материалы делятся на негорючие, трудногорючие, горючие.
P.S. Возможно, что тремин "негорючий" в п. 6.6.5 ПУЭ не равен термину "негорючий" в ФЗ-123. Но это только догадки.
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Июля 2016 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

"АСТЗ" на своем сайте сразу указывает возможность применения в пожароопасных зонах только светильников ЛСП67 и ЛСП69.
http://www.astz.ru/ru/production/information/info-3/
Хоть он и выпускает светильники ЛСП44-ХХХ-ХХ3 , что означает "рассеиватель и корпус из трудногорючего ПК" (трудногорючий поликарбонат).

? (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Июля 2016 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

ЛСП44-ХХХ-ХХ3

Раньше мы его закладывали. В каталогах как раз и писали, что он предназначен для пожароопасных зон.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Июля 2016 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Из паспорта на светильник ЛСП44 (есть на сайте по ссылке Александра).
3- корпус и рассеиватель из поликарбоната для пожароопасных помещений (не воспламеняется при испытании воздействием игольчатого пламени и раскаленной проволоки с температурой 960°С).
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Июля 2016 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, попробуйте на сайте АСТЗ задать прямой вопрос на горячую линию. Ответ будет простым - минимум отсылка к табличке, на которую давал ссылку, максимум скажут, что ставить со стеклом, но ответственность за выбор лежит на проектировщике.
Также можно спросить или посмотреть каталог "Световых технологий", ответ пока один - по нормам нужно ставить стекло.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июля 2016 года, 04:05
(ссылка на это сообщение)

Александр, зачем задавать вопросы, когда сам изготовитель в паспорте светильника написал, что он используется для пожароопасных помещений.
Формально п. 6.6.5 ПУЭ распространяется только на помещения П-IIа.
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Июля 2016 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)


Формально п. 6.6.5 ПУЭ распространяется только на помещения П-IIа.

Так вся беда в том, что значительно большее количество помещений относится к категории П-IIа, чем к другим пожароопасным категориям.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Июля 2016 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Удалено
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 712, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines