АУПС в окрасочных камерах. Выбор типа извещателя

Количество просмотров - 3816
(ссылка на эту тему)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июля 2016 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Какой-тип извещателя выбрать в окрасочной камере (помещении). Там все в пыли от краски, старые дымовики в сработках по всему зданию. тепловики или пламени ставить или термокабель..диллема?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июля 2016 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

В последней окрасочной ставил газовые пожарные извещатели. Но у Вас пожаротушение. Рекомендую модули тонкораспыленной воды. Однако сперва нужно определится с категорией пожарной опасности и зоной по 123-ФЗ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2016 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

А для чего категория и класс зоны? Т.е. Определить я смогу, кат. Б, класс В-Iia, но тушить краску водой правильно ли? И тип ОТВ разве от категории зависит?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Августа 2016 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Категория помещений нужна для того, что бы установить оборудование правильного IP. Вам предлагают не водяное тушение, а тонкоруспыленно - это так называемый "водяной туман".
Кстати, для кат. Б - необходимо применять извещатели и модули во взрывобезопасном исполнинии (или применять искробезопасный шлейф (для извещателей)).

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Августа 2016 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Предлагаю применить термокабель (пример: Ех ИП 103–3ВЛ) с взрывозащищенным интерфейсным модулем (пример: УС–ТК)(искробезопасный шлейф), а пожаротушение выполнить на модулях порошкового пожаротушения во взрывозащищенном исполнении (пример: "МПП Ураган-5 Взрывозащищенный")

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Августа 2016 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Насчет термокабеля думаем.
У меня кране редко необходимость делать тушение, однако на данном объекте все очень печально в плане закрывания дверей и тушить лучше по поверхности, а не вытесняя кислород, ибо там постоянно всё "нараспашку".
А можно ли делать задание на уплотнение дверей оконных проемов и установку доводчиков или это надо включить в проект и подобрать самому?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Августа 2016 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Я даю задания на "Устранение необоснованных проемов" - пишу:
1. Обеспечить устранение необоснованных проемов.
2. Обеспечить самозакрывание дверей.
3. В воздуховодах вентиляционных систем предусмотреть заслонки или клапаны, включаемые автоматически, при этом время их полного закрытия не должно превышать 30 секунд (п. 9.11.7 ТКП 45-2.02-190-2010 "Пожарная автоматика зданий и сооружений").

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Августа 2016 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Но чувствую, что получится чисто бумажка, которой я себя прикрою, а по факту ничего не сделают.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Августа 2016 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

А если в расчете учесть? Или очень большие проценты не герметичности?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Августа 2016 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Порошок можно применять локально. Т.е. без устранения негерметичности.
Что касается термокабеля, то не рекомендую. Из опыта эксплуатации много ложняков.
Ставьте газовые от Этра-Спецавтоматика

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 703, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet, Talya
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines